灭火器的数量单位叫什么
9人参与回答
-
少女与猫时代
您好:
这个指的是灭火器的有效保护范围。
不同介质的灭火器、不同级别的场配备的灭火器数量不同。请参考下。 单位灭火级别的最大保护面积,单具灭火器最小配置灭火级别和灭火器的最大保护距离 A类火灾场所 B、C类火灾场所严重危险级中危险级★ 轻危险级严重危险级中危险级轻危险级单位灭火级别(A)的最大保护面积 50m^2/ A 75m^2/ A 100m^2/ A 0.5m^2/ B 1.0m^2/ B 1.5m^2/ B灭火器的最大保护距离m 15 20 25 9 12 15单具灭火器最小配置灭火级别 3A 2A★ 1A 89B 55B 21B单个各种规格的手提式灭火器对不同危险等级的A类或B、C类火灾场所(普通)能保护的最大面积灭火器对A类火灾场所(普通)的最大保护面积 m^2序号12 3 4 5类型规格kg灭火级别严重危险级中危险级轻危险级 ABC干粉 1或2 1A不能配1~4kg的,应配5kg或以上的不能配1或2kg的,应配3kg或以上的 100 3或4★ 2A★ 150★ 200 5或6 3A 150 225 300 8 4A 200 300 400 10 6A 300 450 600对B、C类火灾场所(普通)的最大保护面积 m^2 ABC干粉或 BC干粉 1或2 21B不能配1~4kg的,应配5kg或以上的不能配1~3kg的,应配4kg或以上的 31.5 3 34B 51 4 55B 55 82.5 5或6 89B 44.5 89 133.5 8或10 144B 72 144 216二氧化碳 2或3 21B不能配手提式的,应配30或50kg的推车式灭火器注 不能配2、3、5kg的,应配7kg或推车式的 31.5 5 34B 51 7 55B 55 82.5
如有疑问,欢迎提问~
-
工大依寒
灭火器的参数主要有:类、组、特征代号:大写汉语拼音字母表示,一般编在首位用“M”灭火剂代号编在型号第二位:F--干粉;T--CO2;Y--1211;Q--清水l形式号编在第三位:手提式(手轮式):S;推车式:T; 鸭嘴式:Y;舟车式:Z;背负式:Bl型号最后面的阿拉伯数字代表灭火剂质量或容积,一般单位为kg或L。若是4kg的干粉灭火器,编号为MF4望采纳,O【∩_∩】O谢谢!
-
侗心籽
如果是1-10个,可以按个计算。
数量较多可以按批计算。
-
巨蟹小小羊yyq
1、 干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒 。 2、 4.本表未尽事宜,应参照规范执行灭火器配置场所所需的灭火级别按如下公式计算: Q=K*S/U其中: Q----灭火器配置场所的灭火级别,单位为A或B; S----灭火器配置场所的保护面积,单位为m2; U----灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准, K----修正系数, 无消火栓和自动灭火系统的场所,K取1.0; 仅有消火栓的场所,K取0.7; 仅有自动灭火系统的场所,K取0.5; 既有消火栓又有自动灭火系统的场所,K取0.3; 计算说明 1、假如一个中危险级的A类火灾灭火器配置场所,其保护面积1000平方米,在无消火栓和灭火系统时,计算所需8KG磷酸铵盐干粉灭火器多少只。根据规范有关规定:其S=1000m^2,U=15m^2/A,K=1.0则a=KS/U=1.0×1000/15=66.7(A)而一个8KG磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为13A故配置灭火器的数量:N=66.7/13=5(个)假如配置场所为设有消火栓系统的地下建筑。则N=1/3×0.7×5=4.55=5(个) 2.本表计算数值为保护面积1000m^2时的计算数据。使用中保护面积计算规定为:(1)建筑工程按使用面积进行计算;(2)可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算。本表计算数据一般按四舍五入取整数值,在对不同保护面积的灭火器取值时,应尽可能选较大正整数值,以确保实际配置的所有灭火器的灭火级别满足该场所灭火器配置要求
-
娃娃天天乐
应该是mpa吧,mpa是压力单位,读作兆帕,2.1mpa的意思是灭火器内的压力为2.1mpa。
-
路我不爱你了
灭火器4公斤是指灭火剂充装重量是4KG。剂重量或容积,一般单位为每千克或升.手提式干粉灭火器可用于扑灭:A类火(普通的固体材料火),B类火(可燃液体火),C类火(气体和蒸气火)。
-
路飞梦想之路
各类灭火器都有特定的型号与标识,对于灭火器型号的规定,目前国内有四本现行规范,一本是公安部行标《消防产品型号编制方法》(GN11-1982),还有国标《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005),另外两本分别是手提式灭火器和推车式灭火器的产品国标。四本规范的规定有所不同,下面我们就把其中比较容易考核的内容归纳一下,免得同学们无所适从。示例:“MF/ABC2”表示ABC干粉灭火器,干粉质量为2公斤;“MSQ9”表示容积为9L的手提式清水灭火器(这是GN11中的特例,单独记忆);“MFT50”表示50kg推车式(碳酸氢钠,BC可以省略)干粉灭火器。下面再看看真题是怎么考核这个知识点的。技术实务单选真题14.某场所配置的灭火器型号为“MF/ABC10”。下列对该灭火器类型、规格的说明中,正确的是( )。A.灭火器是10kg手提式(磷酸铵盐)干粉灭火器 B.灭火器是10kg推车式(磷酸铵盐)干粉灭火器.C.灭火器是10L手提式(碳酸氢钠)干粉灭火器 D.灭火器是10L手提式(磷酸铵盐)干粉灭火器【答案】A【解析】如果是推车式,那必然有第三位字母T出现,所以可以判定是手提式。ABC是磷酸铵盐干粉。对于干粉灭火器,阿拉伯数字的单位是公斤,所以A项正确。
-
轻绫晓梦
这个要看的,如果是手提式的,一般用具。如果是推车式的,用台,如果是悬挂的,用只或个。根据灭火器形状来定吧。这
-
金平奈绪美摩羯
对于灭火器、疏散指示标志、消防应急照明、直流水枪、水带等,都有一个量词的使用,到底是“个”、“只”、“条”还是其他什么?我们最好依据条文进行表述,不能出现在这类文书中是“个”,那类文书中又变成了“只”的现象。如:《建筑灭火器配置设计规范》中称:一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具,每个设置点的灭火器不宜多于5具。我们就不宜把“2具”表述成“2个”或“2只”,把“每个设置点”表述为“每处”。《建筑设计防火规范》称:每段内室外消火栓的数量不宜超过5个,进水管不应少于2条。所称的“个”和“条”就不宜表述为“具”和“路”。这些量词的使用看似不是问题,但也影响文书的规范和严谨,需要我们谨慎使用。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答