灭火器在充装后几年充一次

2022-05-24 18:43:53 309人阅读
灭火器在充装后几年充一次

7人参与回答

  • 笨笨的xinxin

    干粉、水基、二氧化碳各不同,以灭火器上边的指针作为参考,在绿区的压力正常,新的干粉灭火器3年整的,压力正常也要更换,之后是2年再次更换,超过5年的1年一次,超过6年的就不能用了,要更换新的。

  • 知足常乐了

    是的,必须重新充装,而且需遵守以下规定干粉灭火器报废年限干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: 手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年 手提贮压式干粉灭火器----10年 推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年 推车贮压式干粉灭火器----12年 编辑本段存放要点一、干粉灭火系统储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。

    并应符合下列规定: 1、干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规程》的规定。2、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。3、安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统部件通用技术条件》GB16668执行。4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。二、驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%【m/m】,其它气体不得大于 0.006%【m/m】;驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力,否则易引发安全事故。三、干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为--20℃~50℃。四、干粉灭火系统储存装置宜设在专用的储存装置间内。专用储存装置间的设置应符合下列规定: 1、应靠近防护区,出口应直接通向室外或疏散通道。2、耐火等级不应低于二级。3、宜保持干燥和良好通风,并应设应急照明灯具。五、当采取防湿、防冻、防火等措施后,局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。

  • 沉寂Sungmin

    看你是什么灭火器水基6年报废出厂3年再充装以后每隔1年充装一次3111.干粉10年报废出厂5年以后每2年一次5221。洁净气体也是10年一样5221。二氧化碳12年报废52221

  • 吾明照四方

    新购置的灭火器初次检修,充装为两年,随后每年都要检修充装一次,瓶体最晚报废期限是十年。我们这边的消防部门就是这么检查的,而且所有消防维修厂家,检修合格证上标明检修合格周期为一年,超过检修期限,只要消防部门查到,灭火器没有再次检修,充装一律不合格

  • 野吾映子

    灭火器三年充药,五年强制报废。一般来说,绿色正常,黄色过压,红色欠压。

    黄色过压不用担心爆炸因为出厂灭火器钢瓶的压力极限是远高于充填灭火剂的不用担心会爆炸

  • 摆渡人只摆渡

    新的干粉灭火器有效期一般为五年,重新充气换粉的干粉灭火器有效期一般为一年,不超过两年。长时间放置干粉灭火器会造成灭火器中的干粉结块,导致不能完全喷射或无法喷射等情况,所以干粉灭火器过了有效期就要送到有维修灭火器资质的企业进行充气换粉处理。干粉灭火器使用时间长了也会造成灭火器中的压力下降,导致灭火器无法喷射,所以灭火器压力不足时就要送到有资质的维修灭火器企业进行充气处理。一旦这种干粉灭火器有效期一到就必须要更换产品,如若不然再火灾时候不仅起不到灭火的效果,同时也会加大我们的财产损失。”

  • 山东的回忆

    如果按规范文件。干粉是出厂五年,以后每两年进行充装。但是五年内如果使用了则每二年一次。可以用十年;CO2、洁净气体也一样的,其中CO2可以用十二年,洁净气体十年。水基是出厂三年后首检,然后是一年一检。可使用6年。如果没气压或气压过高的也要检。如果有缺陷的要进行报废。等等。规范这今年底或明年将会有更新。不过每个地区又有所不同。并不完全是按规范的。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听