仓库配几个灭火器

2022-05-24 18:39:06 375人阅读
仓库配几个灭火器

9人参与回答

  • 苏虾仔童鞋

    这得看厂房的大小,戊类厂房是属于轻危险级,厂房储存的主要是不易燃的物品,这样的话,假如仓库的大小为2500平方米,那么就应该配制15具4公斤的ABC干粉灭火器。

  • 者行舟

    买个十个左右就够了,可以安装两个消火栓,你可以参照《建筑灭火器配置设计规范》。

  • 小黑猫丫头

    面积再小,灭火器也不能少于2具。

    不管如何,一般100平方米的厂房2具干粉灭火器应该行了。轻危险级的单具灭火器的灭火级别至少1A,中危险级2A,严重为衔接的3A。一般的3公斤的ABC干粉灭火器就可以了。

  • 初夏微凉i

    一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。 住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。 简单点儿的估算:每个地方至少配2具4公斤干粉灭火器 2、这2具灭火器能保护的面积是150平方米。

  • 堀江侧早

    答:根据厂房内的物品放置相应类型的灭火器,1200平米的厂房一般放置10到15个3KG的灭火器。

    厂房灭火器配置数量:厂房等人员非密集场所,应当每50平方米配置一个灭火器。

    如果你的厂房是正方形或者长方形

  • 这年头还信爱

    依据消防局规定,5到4公斤ABC干粉灭火器有效防火范围在40-50平米,有机房的话机房里放两具二氧化碳灭火器(2公斤),造此计算,300平米需要ABC干粉灭火器6~8个左右,有机房外加两具二氧化碳灭火器,如果检查不合格会罚款5000到50000元不等。

  • 海忘了哭泣运

    关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。以下灭火器的配置数量,仅作参考。

    甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算;

    甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算;

    丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个;

    甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个;

    丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个;

    旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个;

    百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个

    电气设备间,每50平方米至少配置2个;

    液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个;

    易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。

    目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。

    在许多国家里,配置灭火器的数量标准是以有多少人能够熟练地使用灭火器来计算的,为此,他们通常由保险公司和提供灭火器的公司的专家们,对自愿消防组织的人员进行讲课、训练。我国则通常由公安消防队员、企业专职消防队员、保卫干部对义务消防队员和职工进行讲课和训练的。这一条很重要,否则即使配齐了灭火器而不会使用也等于零。

  • 温新秦

    这个一般是根据面积配置的,正常有消火栓箱的一个箱对应放置2个灭火器即可,无消火栓箱的,一般按照25-50平方米1具灭火器进行设置。

    放置位置应以方便拿取不堵塞逃生通道为宜。

  • 哎呦喂oooooo

    根据消防法的规定:仓库等人员非密集场所,应当每50平方米配置一个灭火器。所以如果200平米的仓库是规则的形状的话,放置四个灭火器就可以了,否则需要增加灭火器。ps:关于设置灭火器的一般规定5.

    1一般规定 5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。 5.1.

    2对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。 5.1.

    3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 5.1.

    4灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。 灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。 5.1.

    5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。5.2灭火器的最大保护距离 5.2.1设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表的规定。 灭火器类型危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级 15 30中危险级 20 40轻危险级 25 505.2.2设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.2的规定。灭火器型式危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级 918中危险级 1224轻危险级 1530 5.2.3 D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。 5.2.4 E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。