灭火器多少范围
3人参与回答
-
处理空气潮湿
建筑灭火器配置设计规范[附条文说明] GB 50140-2005 规范拿出来看看就好了,
5.1.2 对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。
5.1.3 灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
5.1.4 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。 灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。
5.2.3 D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。
5.2.4 E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。
-
还是懒人一个
干粉灭火器:适用范围:适用于扑救各种易燃、可燃液体和易燃、可燃气体火灾,以及电器设备火灾。 使用方法:
1、右手拖着压把,左手拖着灭火器底部,轻轻取下灭火器;
2、右手提着灭火器到现场;
3、除掉铅封;
4、拔掉保险销;
5、左手握着喷管,右手提着压把
6、在距离火焰两米的地方,右手用力压下压把,左手拿着喷管左右摆动,喷射干粉覆盖整个燃烧区。2、泡沫灭火器: 适用范围:主要适用于扑救各种油类火灾、木材、纤维、橡胶等固体可燃物火灾。 使用方法: 1、右手拖着压把,左手拖着灭火器底部,轻轻取下灭火器; 2、右手提着灭火器到现场; 3、右手捂住喷嘴,左手执筒底边缘; 4、把灭火器颠倒过来呈垂直状态,用劲上下晃动几下,然后放开喷嘴; 5、右手抓筒耳,左手抓筒底边缘,把喷嘴朝向燃烧区,站在离火源八米的地方喷射,并不断前进,兜围着火焰喷射,直至把火扑灭; 6、灭火后,把灭火器卧放在地上,喷嘴朝下。3、二氧化碳灭火器:适用范围:主要适用于各种易燃、可燃液体、可燃气体火灾,还可扑救仪器仪表、图书档案、工艺器和低压电器设备等的初起火灾。 使用方法: 1、用右手握着压把; 2、用右手提着灭火器到现场; 3、除掉铅封; 4、拔掉保险销; 5、站在距火源两米的地方,左手拿着喇叭筒,右手用力压下压把; 6、对着火源根部喷射,并不断推前,直至把火焰扑灭。
-
没勇气先生
你好,灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。 灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。 手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于 1.50m ;底部离地面高度不宜小于 0.15m 。 灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。如有疑问,欢迎提问。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答