干粉灭火器使用年限是多少年

2022-05-24 17:51:21 178人阅读
干粉灭火器使用年限是多少年

7人参与回答

  • 好老公漂亮老婆

    消防强制检验期限为一年,但保存得当几年仍可正常使用,主要是密封良好,干粉不受潮干结,气瓶气压正常(观察压力表)就可以继续保存。

  • 司斯猫

    一般每个月都要检查一次。有效期10年。满五年重新充装。以后没两年一次。最简单的就是522一共装四次第一次出厂5年第二次出厂7年第三次出厂9年然后到10年就重新买新的

  • 乙匮敬

    干粉灭火剂的有效期是5年。干粉灭火器,是灭火器的一种。按充装干粉灭火剂的种类分为:普通干粉灭火器、超细干粉灭火器。按移动方式分为:手提式、背负式和推车式三种。灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。干粉灭火器利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出,可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。

  • 多功能式脑袋

    干粉灭火器的报废年限,灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年手提贮压式干粉灭火器----10年推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年推车贮压式干粉灭火器----12年扩展资料灭火原理干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂(碳酸氢钠等)和ABC干粉(磷酸铵盐等)两大类。一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和负催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。分类干粉灭火器可分为ABC类和BC类二种。按操作方式分手提式干粉灭火器和推车式干粉灭火器。按充装干粉灭火剂的种类可以分为普通干粉灭火器和超细干粉灭火器。NaOH+AlCl3+2NaHCO3====Al【OH】3↓+2CO2↑+3NaCl

  • 于心而论

    干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年。手提贮压式干粉灭火器----10年。推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年。推车贮压式干粉灭火器----10年。

  • 悟馍

    干粉灭火器的10年有效期,强制报废年限是10年。 干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期,各省市的具体情况不一样,一般来说灭火剂的有效期为 1到 2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂。

  • 短牛duanniu

    1、灭火器维修参照的规范:GA95-2007《灭火器维修与报废规程》;

    2、关于换粉:新购买的干粉灭火器换充粉期限是2年,自第一次换粉起以后每年换粉一次;

    3、如果检查发现压力底下、管带损坏、铅封缺失、其它损坏的,就需要送维修;

    4、干粉灭火器罐体有效期10年,自出厂之日起10年强制报废;

    5、水压试验:在灭火器换充粉时,先对灭火器罐进行卸压,然后打开罐体上方的阀门,倒出里面剩余的干粉,然后每个罐体都需要在水压机上进行水压试验,水压试验压力2.5Mpa(约25KG压力),水压试验是检验罐体有效性的必要程序,每次换充必须要做,通过水压试验的罐体才能重新充粉,未通过水压试验的罐体直接报废。