醉爱梵蒂冈
商业厨房一般都具有相当的规模,应该安装厨房自动灭火装置。理由有三:一是用火用电设备多,相应地存在火灾隐患多。二是存放的物资多,如油脂、面粉都是易燃物品。三是每天作业时间长,人员体力、耐力和注意力易疲劳,容易造成失误。安装自动灭火装置,等于加了一道保险,小心无大错。
-
火销蚁
无管网七氟丙烷灭火装置:就是气体灭火剂储存瓶经过包装成箱子,美观点,平时放在需要保护的防护区内,在发生火灾时,不需要经过很多管路,直接就在防护区内喷放灭火。有管网七氟丙烷灭火装置:就是气体灭火剂储存瓶平时放置在专用钢瓶间内,通过管网连接,在火灾发生时,将灭火剂由钢瓶间,输送到需要灭火的防护区内,通过喷头进行喷放灭火。柜式灭火装置是将灭火剂贮存装置、管路、喷头、压力讯号器、阀驱动器、火灾探测部件、控制器等部件组装于储瓶柜内的一种灭火装置。采用电磁型阀驱动器进行启动,启动电源DC24V1.2A。储瓶柜有单瓶柜和双瓶柜两种。柜式灭火装置需要与火灾探测器、火灾报警灭火控制器等设备配套使用。当防护区发生火情,感温、感烟探测器发出火灾信号通过火灾自动报警灭火控制器的逻辑分析后,即发出声光复合报警信号,同时发出联动指令,关闭联动设备,启动电磁型阀驱动器,开启容器阀,释放灭火剂,实施灭火;亦可按下紧急启动按钮,实施灭火操作。它们之间的灭火方式都是一样的,要求的喷放时间也都一样,唯一的区别就是灭火剂钢瓶的放置位置不同:有管网系统钢瓶在钢瓶间。因为距离远,所以要求压力高,一般4.2MPa。有的是5.6MPa。无管网系统钢瓶在防护区。因为在防护区,所以压力不能太高,否则爆炸对人有危害,所以2.5MPa优缺点:有管网系统经过管网喷放,喷头平均分配,所以喷放均匀,灭火效果好,而无管网一般都是箱体喷头直接喷放,所以喷放点是一点,喷放不够均匀;有管网需要单独设置钢瓶间,设置管网,而无管网不需要,如果只保护一个区域,从经济角度有管网系统成本高。如果多个区域,有管网系统可以用同一套系统保护多个防护区。不同防护区发生火灾,针对性的喷放,而无管网需要每个防护区单独设置钢瓶和灭火剂,这个时候无管网的价格就比较高了。因此要根据不同情况进行选择。
-
家家酒js
你所说的自动灭火装置我见过,它是温感加预警型自动灭火装置,是安装的车辆上面的额!公交车上面较多。烟感没有用,如果公交车发生火灾,产生的烟雾不太大,而且,烟感也不好安装在车上;自动喷淋的装置更不适用,因为一辆车着火的话,用水喷淋,车辆本身就有电瓶,水会导电,以至于人群疏散的时间减少很多,很不安全;我还是非常赞同用此种方法的,因为当车辆着火时,系统会自动预警,驾驶员就知道产生了明火,温度达到一定程度,分布在车辆中的自动灭火装置探点会自动接通电路启动自动灭火装置,达到灭火作用。更重要的是,它的灭火剂是干粉,所以不用担心它会导电而导致人员疏散困难。