二氧化碳灭火装置的贮存压力多少

2022-05-24 17:32:06 447人阅读
二氧化碳灭火装置的贮存压力多少

7人参与回答

  • 亚历克斯LIU

    正确答案:C解析:低压二氧化碳灭火系统储存容器上应至少设置2套安全泄压装置,低压二氧化碳灭火系统的安全阀应通过专用泄压管接到室外,其泄压动作压力应为【2.38±0.12】MPa。

  • 大多发生的发烧

    设计压力是指设定的压力容器顶部的最高压力,与相应的设计温度一起作为设计载荷条件,其值不得低于工作压力。实际计算时可按《压力容器安全技术监察规程》等有关规定来确定相应的设计压力。

    工作压力指受力件在工作运行过程中,在工作载荷下的理论计算内部压力值。

    实际压力是指受力件在工作运行过程中,根据实际情况测试所得到的实际压力值。

  • 宝子减肥也要吃

    估算一下,根据理想气体状态方程,pV=nRT,空气摩尔质量是29g/mol,那么3kg空气就有n=3000/29=103.4mol,R=8.314J/【mol.K】,常温下T=300K,设罐子容积有5L,就是说V=5*10^-3 m^3,算出来p=nRT/V=51MPa

  • 苏小醒qyd

    低温液体二氧化碳充装到钢瓶内的压力普遍为6-8MPa,使用钢瓶时,内部压力不能低于0.7MPa,二氧化碳液体充装到钢瓶内的工序是从低温液体储罐,通过管路进入二氧化碳充装泵(泵的最高工作压力是10MPa)。

    再通过充装排注入到钢瓶内,二氧化碳液体低于0.7MPa时会形成干冰,通常使用时,不能低于0.7MPa,在形成气态之后才可以低于0.7MPa使用。

    按规格型号上可分为4L到40L不等,一般40L以下的使用在食品行业较多。像40L以下的都是使用在食品行业的较多,如:扎啤机,售酒机,酒店自酿啤酒设备,微型自酿啤酒设备,啤酒发酵教学试验设备,可口可乐的生产过程等。

    但因现在市场上出现了很多三无产品,导致市场价格不稳定,而且给消费者带来了安全隐患,建议选取尽量从正规厂家购买。

  • 围城战甲

    【消防气体灭火系统二氧化碳气瓶充装压力】消防气体灭火系统二氧化碳气瓶充装压力为:按0.6kg/L标准充装。不得超装。

    气瓶是一个独立的无绝热层的薄壁密闭容器,瓶内二氧化碳的压力不仅与温度有关,而且与充装量有关。气瓶的公称工作压力,对于永久气体气瓶是指20℃时所充装气体的限定充装压力,充装量是以压力计量;对于盛装二氧化碳等高压液化气体的气瓶是指温度为60℃时瓶内气体压力的限定值,充装量是以重量计量。若不按0.6kg/L标准充装,而采取超量充装,瓶内的气相空间相应减小,随着温度的升高,液态二氧化碳的体积相应膨胀,气相空间继续减小,最终造成瓶内“满液”和气相空间消失。

    瓶内出现满液现象,其压力不再是饱和蒸汽压,而是液态二氧化碳体积膨胀的胀力。此胀力远大于饱和蒸汽压。液态二氧化碳的体积膨胀系数较大,在-5~35℃范围内,温度每升高1℃,瓶内压力相应升高0.314~0.834Mpa,所以超装很容易使气瓶超压爆炸。

  • 韩诚诚free

    低温液体二氧化碳充装到钢瓶内的压力普遍为6-8MPa,使用钢瓶时,内部压力不能低于0.7MPa,二氧化碳液体充装到钢瓶内的工序是从低温液体储罐,通过管路进入二氧化碳充装泵(泵的最高工作压力是10MPa),再通过充装排注入到钢瓶内,二氧化碳液体低于0.7MPa时会形成干冰,通常使用时,不能低于0.7MPa,在形成气态之后才可以低于0.7MPa使用.

  • 不低哦机会多

    二氧化碳灭火器的水压测试压力为25mpa,也就是二氧化碳灭火器的上限压力值。1标准大气压=0.1MPa兆帕

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听