电气设备着火不可以什么灭火

2022-05-24 17:21:15 180人阅读
电气设备着火不可以什么灭火

5人参与回答

  • 小吃货cicici

    电气发生火宅是可以灭火的,但是前提条件要首先把电源断电,不能用水和泡沫灭火器灭火。

  • 与你相约在岁月

    您好!电气设备着火后,是不能直接用水灭火的。 因为水中一般含有导电的杂质,喷在带电设备上,再渗入设备上的灰尘杂质,则更易导电。如用水灭火,还会降低电气设备的绝缘性能,引起接地短路,或危及附近救火人员的安全。所以一般都用二氧化碳、四氯化碳、“1211”、干粉等灭火剂灭火,因为这些灭火剂是不导电的。当然,新型的水系灭火器可以对电气设备进行灭火操作。 但对变压器、油断路器等充油设备发生火灾后,则可把水喷成雾状灭火。因水雾面积大,覆盖在火焰上,细小的水珠很易吸热汽化,将火焰温度迅速降低;上升的烟气流又使悬浮的雾状水粒降落缓慢,更有利于吸热汽化;落下的细小水珠浮在油面上,也使油面温度降低,减弱了油的汽化,从而使火焰减弱以到熄灭。 总之,设备断电后可以采用水灭火。在设备未确定是否断电的情况下,严禁直接使用水灭火,以防发生人身触电事故。

  • 桃帅宣萌萌

    扑救带电设备火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉灭火器,不得使用选用化学泡沫灭火器和水型灭火器。在选择灭火器时应符合下列规定:

    1、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、干粉、卤代烷等灭火器;

    2、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳等,扑救水溶性B类火灾不得选用化学泡沫灭火器;

    3、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器;

    4、扑救A、B、C、类和带电设备火灾应选用干粉、卤代烷灭火器;

    5、扑救D类火灾应选用专用干粉灭火器。扩展资料1、扑救文物档案应选用二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,2402,1301,七氟丙烷,六氟丙烷;2、扑救易燃液体应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷,抗溶泡沫;3、扑救易燃气体应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷;4、电气设备火灾应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷。

  • 长柠檬的肉肉

    呵呵, 电气设备发生火灾时,禁止使用二氧化碳泡沫灭火器,应该使用不导电的气体或干粉灭火器灭火。

  • 靖天骑士

    扑灭电气火灾不可以用喷发导电介质的灭火器,如泡沫灭火器。