灭火器的设置高度要求吗

2022-05-24 17:21:00 125人阅读
灭火器的设置高度要求吗

7人参与回答

  • 广州最新换牌器

    根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》要求:底部离地面距离不小于0.08米,灭火器顶部离地面距离不大于1.5米。

  • 小小卷的大大卷

    灭火器放置高度有要求。9、设置在室外的灭火器应采取保护措施。

  • 静静木子刘

    在任何情况下,灭火器底部或托架底部离地面距离均不应小于4英寸【0.102m】”。英国标准规定:“灭火器的手柄离地面大约1m左右”。澳大利亚标准规定:“灭火器的顶部应离地面1m到1.5m之间,其底部离地面不得小于0.15m,二氧化碳和干粉灭火器允许较低的安装高度,但其底部离地面也不得小于0.15m”。国际标准规定灭火器底部离地面高度不宜小于O.03m,《灭火器箱》GA 139标准规定灭火器箱的底脚高度大于等于0.08m。根据上述情况,编制组认为1.5m这一数据比较适合我国的实际状况,也同大多数国家提出的要求相同,因而是能够接受和执行的。对于较重的灭火器,本规范没有采用有的国家具体规定某一个数据的做法。 本条的另一要求是灭火器底部离地面高度不宜小于0.08m,从而规定了灭火器的设置高度不能无限制地低下去,即一般不允许直接放在地面上。当然,对于那些环境条件很好的场所,如洁净室、专用电子计算机房等高档场所,也可以考虑将灭火器直接放在干燥、洁净的地面、地毯之上,但本规范不提倡将灭火器直接放置在地面上,推荐将灭火器放置在灭火器箱内。5.1.4由于灭火器是一种常规、备用的灭火器材,一般来说存放时间较长,使用时间较短,使用次数较少。显而易见,灭火器如果长期设置在有强腐蚀性或潮湿的地点,会严重影响灭火器的使用性能和安全性能。因此,在强腐蚀性或潮湿的地点一般是不能设置灭火器的。但考虑到某些工业建筑的特殊情况,如实在无法避免,则本条规定要有相应的保护措施才能设置灭火器。

  • 张优雅先生

    1、应设置在明显的地点。所谓明显地点,一般来说,是指正常的通道,包括房间的出入口处、走廊、门厅及楼梯等地点。 2、应设置在便于人们取用(包括不受阻挡和碰撞)的地点。 3、灭火器的设置不得影响安全疏散。 4、在大型房间内或视线受障碍的地方应设置明显的指示标志。 5、灭火器应设置稳固。手提式灭火器(包括设置手提式灭火器时的附件)要防止发生跌落等现象;推车式灭火器不要设置在斜坡和地基不结实的地点,以免造成灭火器不能正常使用或伤人事故。 6、灭火器的铭牌必须朝外,以便于使用时能直接看到灭火器的主要技术性能指标及使用说明等。 7、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度小于1.50m,底部地面高度不宜小于0.15m。 8、灭火器不应设置在潮湿或有腐蚀性的地点。 9、设置在室外的灭火器应采取保护措施。

    简介:灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品,用以救灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,不同种类的灭火器内装填的成分不一样,是专为不同的火灾起因而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。在选择灭火器时应符合下列规定:1、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、干粉、卤代烷等灭火器;2、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳等,扑救水溶性B类火灾不得选用化学泡沫灭火器;3、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器;4、扑救带电设备火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉灭火器;5、扑救A、B、C、类和带电设备火灾应选用干粉、卤代烷灭火器;6、扑救D类火灾应选用专用干粉灭火器。

  • 我爱龚浩

    灭火器的摆放位置有以下要求:一、灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

    二、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。

    三、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.5m,底部离地面高度不宜小于0

  • 美疤皇

    您好,不是强制0.8米。《建筑灭火器配置设计规范》规定:关于灭火器的设置高度规定是:灭火器底部离地面的距离小于或等于1.5m,但不宜小于0.08米。很多情况下是因时因地的,比如厨房应放置的稍高一些,因为厨房地面湿度较大,灭火器质量会受到影响;在幼儿园的话,也需要放置得高一些,防止小朋友误用;还有在残障人士较多的地方,灭火器就可以放的低一些,方便使用。这个要看情况安排,但是得在0.08-1.5m的区间内。如有疑问,欢迎提问。

  • 谱路在路上

    1、找到前雾灯:左边是三个斜线,由一条弯曲的线穿过,右边是半椭圆形的图形。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听