灭火器单位按什么算
6人参与回答
-
北京的乖女孩
1
、
干粉灭火器(
MFZ
2-3kg
有效射程距离
2.5m,4-5kg
射程为
4m,
时间
8-9
秒。
8kg
射程为
5m,
时间
12
秒。(
MFTZ
35-50kg
推车有效射程为
8m,
时间
20
秒。
70kg
推车射程
9m,
时间
25
秒
2
、
4
.本表未尽事宜,应参照规范执行
灭火器配置场所所需的灭火级别按如下公式计算:
Q=K*S/U
其中:
Q
----
灭火器配置场所的灭火级别,单位为
A
或
B
;
S
----
灭火器配置场所的保护面积,单位为
m2
;
U
----
灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准,
K
----
修正系数,
无消火栓和自动灭火系统的场所,
K
取
1.0
;
仅有消火栓的场所,
K
取
0.7
;
仅有自动灭火系统的场所,
K
取
0.5
;
既有消火栓又有自动灭火系统的场所,
K
取
0.3
;
计算说明
1
、
假如一个中危险级的
A
类火灾灭火器配置场所,
其保护面积
1000
平方米,
在
无消火栓和灭火系统时,计算所需
8KG
磷酸铵盐干粉灭火器多少只。
根据规范有关规定:其
S
=
1000m
^
2
U
=
15m
^
2
/
A
K
=
1
.
0
则
a
=
KS
/
U
=
1
.0×1000/
15
=
66
.
7
(
A
而一个
8KG
磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为
13A
故配置灭火器的数量:
N
=
66
.
7
/
13
=
5
(个)
假如配置场所为设有消火栓系统的地下建筑。则
N
=
1
/3×0.7×5=
4
.
55
=
5
(个)
2
.
本表计算数值为保护面积
1000m
^
2
时的计算数据。
使用中保护面积计算规定
为:
(
1
)建筑工程按使用面积进行计算;(
2
)可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类
液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算。
本表计算数据一般按四舍五入取整数值,
在对不同保护面积的灭火器取值时,
应
尽可能选较大正整数值,
以确保实际配置的所有灭火器的灭火级别满足该场所灭
火器配置要求
-
梢头红柿子
灭火器的参数主要有:类、组、特征代号:大写汉语拼音字母表示,一般编在首位用“M”灭火剂代号编在型号第二位:F--干粉;T--CO2;Y--1211;Q--清水l形式号编在第三位:手提式(手轮式):S;推车式:T; 鸭嘴式:Y;舟车式:Z;背负式:Bl型号最后面的阿拉伯数字代表灭火剂质量或容积,一般单位为kg或L。若是4kg的干粉灭火器,编号为MF4望采纳,O【∩_∩】O谢谢!
-
那春晓
完全不明白到底要问什么。如果是计量单位,通常用只或个也有用具的。如果是说灭火剂的计量单位,一般是用公斤。如果是说灭火器的设计与制造,一般尺寸是用mm,压力pa。
-
嘟celine
灭火器的型号按照消防产品型号编制方法编制的,由类,组,特征代号及其参数,比如MFT50理解M就是灭火器,F就是干粉.T就是推车式,50表示重量KG,合起来就是50KG推车式干粉灭火器
-
俄爱咱爷们儿弑
这个要看的,如果是手提式的,一般用具。如果是推车式的,用台,如果是悬挂的,用只或个。根据灭火器形状来定吧。这
-
大头哇呀
单位是支,一支灭火器或者一具灭火器,多的就叫一批灭火器。灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式;按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、清水等。灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质,灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。扩展资料:古时的灭火器具很简单,无非是钩、斧、锹、桶之类。第一个真正的专用灭火器是由英国船长、诺福克郡人曼比于18发明的,它仅是一两个装1升多水并充有压缩空气的圆桶。到19世纪中叶,法国医生加利埃发明了手提式化学灭火器。将碳酸氢钠和水混合放在筒内,另用一玻璃瓶盛着硫酸装在桶口内。使用时,由撞针击破瓶子中,使化学物质混合,产生二氧化碳,把水压出桶外。1905年,俄国的劳伦特教授在圣彼得堡发明一种泡沫灭火剂,把硫酸铝与碳酸氢钠溶液混合并加入稳定剂,喷出后生成含有二氧化碳的泡沫,浮在燃烧的油、漆或汽油上,能有效地隔绝氧气,窒熄火焰。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答