高倍数泡沫灭火剂的发泡倍数为多少倍
4人参与回答
-
梦里花落是雨夜
泡沫灭火系统发泡倍数的测量方法有以下几点:
(1)测量设备:
1)台秤1台(或电子秤),量程50kg,精度20g。
2)泡沫产生装置:
①PQ4或PQ8型泡沫枪1支。
②中倍数泡沫枪(手提式中倍数泡沫产生器)1支。
3)量桶1个:容积大于或等于20L【dm3】。
4)刮板1个:由量筒尺寸确定。
(2)测量步骤:
1)用台秤测空桶的重量W1(kg)。
2)将量桶注满水后称得重量W2【kg】。
3)计算量桶的容积V=W2-W1。
注:水的密度按1考虑,即1kg/dm3;1dm3=1L。
4)从泡沫混合液管道上的泡沫消火栓接出水带和PQ4或PQ8型或中倍数泡沫枪,系统泡沫试验时打开泡沫消火栓,待泡沫枪的进口压力达到额定值,喷出泡沫10s后,用量桶接满立即用刮板刮平,擦干外壁,此时称得重量为W(有条件可从低、中倍数泡沫产生器处接取泡沫)。
5)液下喷射泡沫,从高背压泡沫产生器出口侧的泡沫取样口处,用量桶接满泡沫后,用刮板刮平,擦干外壁,称得重量为W。
6)泡沫喷淋系统可从最不利防护区的最不利点喷头处接取泡沫;固定泡沫炮可从最不利点处的泡沫炮接取泡沫,操作方法按本条第(4)款执行。
(3)计算工式:N=V*ρ/【W-W1】
式中N----发泡倍数;
W1----空桶的重量(kg);
W----接满泡沫后量桶的重量(kg);
V----量桶的容积(L或dm3);
ρ----泡沫混合液的密度,按1kg/L或1kg/dm3。
(4)重复一次测量,取两次测量的平均值作为测量结果。
(5)测量结果应符合下列要求:
1)低倍数泡沫混合液的发泡倍数宜大于或等于5倍,对于液下喷射的发泡倍数不应小于2倍,且不应大于4倍。
2)中倍数泡沫混合液的发泡倍数宜大于或等于21倍。
注:高倍数测量泡沫供给速度,不应小于设计要求的最小供给速率。
-
旧梦离人速
回答如下:
低倍数小于20,中倍数为20-200,高倍数为201-1000,不低于1000
-
宁玉莎
发泡倍数又称泡沫倍数。最佳泡沫剂用量下所产生的泡沫体积与泡沫剂体积之比。是衡量用于泡沫混凝土时泡沫剂质量的一项指标。每一种泡?剂有其最佳发泡倍数范围,在此范围内的泡沫弹性好,形成的气孔小、均匀,泌水量和沉陷距亦小,泡沫稳定性好。
-
若舞卿狂
低倍数小于20,中倍数为20-200,高倍数为201-1000
高倍数泡沫灭火剂
高倍数泡沫灭火剂为高、中倍通用型合成泡沫灭火剂,是由发泡剂、助溶剂、稳定剂、抗冻剂及水配制而成。
产品组成
3%G 6%G高倍数泡沫灭火剂【原YEG-3、YEG-6型高倍数泡沫灭火剂】。是以复合表面活性剂为发泡剂,加入少量的稳泡剂、抗冻剂、溶剂等原料精制而成。具有耐海水性好、发泡倍数高、封闭性强、灭火后工作环境恢复快等特点。靠大量的泡沫迅速覆盖燃烧物或充满被保护空间,用窒息和冷却的双重作用灭火。
相关问题
- 干粉灭火器主要适用于扑救哪些物质的火灾事故1个回答
- 水基型灭火剂有优势吗3个回答
- 灭火器的灭火剂有哪几种类型7个回答
- 基本的灭火剂有哪些3个回答
- 氯化钠是什么类的灭火剂4个回答
- 更换灭火剂去哪里5个回答
- 怎样查看灭火器的灭火剂正常3个回答
- 氮气可以制作灭火剂吗4个回答