酒店灭火器配备多少公斤的

2022-05-24 16:42:55 137人阅读
酒店灭火器配备多少公斤的

7人参与回答

  • 清梦徒留

    具体可参照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,你所说的不详细,暂时按最危险的来算(严重危险级),简单地说就如下方法:第一步:选择灭火器规格一般来说,现在你这种情况,配干粉灭火器是比较合适的。具体数量看灭火器的规格(要灭火器上有标注),建议选4公斤ABC干粉。对固体火灾,即A类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是2A),1A控制75平方。即1具4公斤ABC干粉灭火器控制150平方。即800平方至少要6具。对液体火灾,即B类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是55B),1B控制1平方,即1具4公斤ABC干粉灭火器控制55平方。即800平方至少要15具。但上面的面积数只是一个参考值。不明确储存物质数量,就取最大值。即至少需要15具。第二步:选放置点灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。原则上一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。严重危险级场所灭火器最大保护距离15米,也就是说在厂房内任何一点到最近的灭火器放置点不能超过15米。按800平方米的话,应该4个点就足够了。也就是按每个点放3-4具,共15具。这个计算是估算,但基本是这个数字,具体的准确的理论计算,要看上面所说的规范。

  • 温新秦

    酒店有自动喷淋灭火系统不,如果有的话,找相关的地毯 、木地板的防火等级能否达到B1级,如果能达到的话,灭火器是按照间距12-15m布置的,每组不少于2具4kg的;如果没有喷淋的话,按照地毯、地板需要达到B1级,灭火器的间距20m每组8kg的2具

  • 一米之遥楼外楼

    一般配备40分钟逃生面具,灭火器配备是按照使用场所内容定的,酒店一般30-40m^2配一对灭火器,楼道长的话建议多配1至2对,方便取放就行。只要制定制度的目的是有利于生命安全的,作出的规定或建议场所除了在一些消防硬件上积极准备外。根据实际情况人员密集场所,万一发生火灾不至于手忙脚乱,一旦发生火灾,毕竟生命大于一切,也有一部分是死于混乱中的挤压踩踏,死者大部分系因烧伤或者吸入有毒气体致死。有备无患,让经营业主主动准备一些发生火灾时的应急设备;12俄罗斯彼尔姆边疆区首府彼尔姆市的一家夜总会发生严重火灾。当地消防部门由于高档酒店场所墙壁和顶部有大量的塑料制品等装饰物。这一事故作出的措施。据调查、强光手电和防毒面具,设置在四层及四层以上时。通过这种方法。可以配备在吧台或者包间内,让消费者心理上有种预防,在消费前通过演播系统进行介绍,会产生有毒气体消防法里对配置防毒面具没有强制条款。比如适合公共娱乐场所火灾逃生的安全绳。这些应急工具,我建议最好执行好应该需要配置的,有的地方是有。五星级酒店还是6层的,有的地方没有据我实践居住情况来看,要高端大气有档次。地方法规有要求的。比如广东地区,所有酒店都必须配置。

  • 溪水小鱼儿YY

    按照消防法的相关规定平均每50m^2配置1具5公斤干粉灭火器,你自己计算吧。

    搜索京阳伟业安全查看灭火器配置规范

  • 陶汝婷

    1、灭火器的配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定

    2、一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。

  • 阿努比斯YYH

    按《灭火器配置规范》规定,灭火器的配备标准是按最大保护面积【平米/A】或【平米/B】计算。A/B为灭火级别。

    一、A类火灾:指含碳固体可燃物,通常指木材、棉、麻、毛纸等燃烧的火灾。

    二、B类火灾:指甲、乙丙类液体,汽油、煤油、甲醇、乙醚丙酮等燃烧的火灾。

    三、C类火灾:指可燃性气体火灾,煤气、天然气、甲烷乙炔氢气等。

    四、D类火灾:指可燃金属火灾如:钾、镁、钛、锆锂、铝镁合金等。

    五、带电火灾:指带电物体燃烧的火灾。

    灭火级别表示灭火器的灭火能力,1A/1B是灭火器施救A、B类火灾的最低级别。

    灭火器(瓶)报废年限一般5年左右。灭火材料应在保质期内。

    选择灭火器应根据可能发生火灾的种类有选择的配置,经验计算面积30平米/A或20米长距离布点一组,,楼上下都得布点。

  • 大名鼎鼎toy

    一般是每个客房配备1-2个小瓶装灭火器,每一层配备一个消防栓以及应急灯和应急通道!

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听