消防烟感怎样用万用表检测
5人参与回答
-
好好好好老先生
一般主要看有没有击穿烧糊的元件,如果没有可以接入线路中看有没有发烫器件,再用表测工作电压是否正常!最后用烟雾测试是否报警?万用表测火线和零线,在有电的情况下,将万用表档位打到交流电压750的档位,用万用表的两个表笔,一个表笔和火线接触,一个表笔和零线接触,万用表显示屏将显示220V左右电压。要测线路的通断,在断电的情况下,将万用表档位打到阻值档位,一个表笔接触零线或者火线的一端,另一个表笔接触零线或者火线的另外一端。,如果有阻值,那么就是通路,如果没有阻值就是断路。短路是没有阻值1的,如果要测零线火线的短路,万用表档位打到阻值档,两个表笔一个接触火线,一个接触零线,如果有阻值,就说明短路了。
-
准备去敲铁路
烟感线路有DC24v电压,就是正常的。
-
青花小子zc
常用各种传感器的标准模拟信号输出都能用普通万用表低压直流电流或直流电压测出,国际标准传输信号4至20亳安直流电流或1至5伏直流电压。若传感器输出是开关通断信号那就更容易判断了。
-
左艺网络科技
烟感接地,可引起整个回路报警。有可能几十个或更多。
一般如果没有装修改造施工,烟感的报警线路接地的可能性不大。他每条线都要球穿管的,但也不排除有老鼠咬或其它情况。造成线路接地,也有可能是某个位置漏水,使烟感进水,造成。引起回路或大范围故障。
查这一块要费点劲,不能怕麻烦。
可能要爬吊顶,你要做好思想准备。
1、首先你要找接地的报警的大概位置。先大范围的排查。从管道井。一层一层的查。
比如报警的烟感有3楼4楼5楼,你先从3楼的管井里接线端子上,把3楼的烟感报警线去掉,消防主机复位一下,正常情况下,3楼的所有烟感会报故障;如果还是大面积报,那就不是3楼的问题。同样方法,在查4楼及5楼。每去掉一层,消防主机复位一下。
直到你去掉某层的烟感报警线后,主机复位只报这一层的故障,这时说明问题就出在本层。
找到楼层完成了第一步。
2、找到问题楼层后,在逐个点去查。先把所有的烟感都取下来,把接接上主机复位。如果本层全部故障,没影响其它楼层。说明问题不在线路上,是某个烟感出问题了。
这就好办了,你在把烟感拧上去,3个3个的装,正常情况下,装一个故障就会少一个,装3个看下有没有异常,当你把某个烟感拧上去后,引起大范围报警。说明这个烟感就是罪愧祸首。
换个烟感就OK了。
烟感都取下来,接上线后如果仍是引起大范围报警。说明是线路问题,某个位置的线接地了。
呵呵。。爬吊顶查线一段一段的找,没什么好的快捷的方法。
除非重新布线,省点事。
用万能表,查电压、电流、通断,好查,查接地不太好查出。
稀望对你有所帮助。
-
侗心籽
什么故障呢?这样测量是测量不到什么的,不良原因1、要不没有电源、电源不通,指示灯不亮 2、没感应,有烟雾时不会报警,3、没有输出控制信息,没法控制开关。
看你那一种故障了,首要了解清楚什么故障才能维修分析问题啊
相关问题
- 烟感清洗多久一次2个回答
- 烟感的种类2个回答
- 怎么用万用表检测消防弱电线路故障4个回答
- 消防烟感怎么检测好坏3个回答
- 喷淋和烟感是消防设施吗4个回答
- 消防烟感检测器电压是多少3个回答
- 消防烟感多久检测6个回答
- 如何检测新买消防烟感报警器3个回答