干粉灭火器使用前怎么检验

2022-05-24 16:32:57 235人阅读
干粉灭火器使用前怎么检验

8人参与回答

  • 死鹊屠

    干粉灭火器使用注意事项

    1.手提式干粉灭火器使用时,一种是将拉环拉起,一种是下压把,我们现在使用的是下压把式,压下压把,这时便有干粉喷出。但应注意,必须首先拔掉保险销,否则不会有干粉喷出。

    2.手提式干粉灭火器喷射时间很短,所以使用前要把喷粉胶管对准火焰后,才可打开阀门。手提式干粉灭火器喷射距离也很短,所以使用时,操作人员在保证自身安全的情况下应尽量接近火源。并要根据燃烧范围选择合适规格的灭火器,如果燃烧范围大,灭火器规格小,就会前功尽弃。

    3.手提式干粉灭火器不需要颠倒过来使用,但如在使用前将筒体上下颠动几次,使干粉松动,喷射效果会更好。

    4.干粉喷射没有集中的射流,喷出后容易散开,所以喷射时,操作人员应站在火源的上风方向。

    5.干粉灭火器不能从上面对着火焰喷射,而应对着火焰的根部平射,由近及远,向前平推,左右横扫,不让火焰窜回。

    6.在扑救液体火灾时,因干粉灭火器具有较大的冲击力,不可将干粉直接冲击液面,以防把燃烧的液体溅出,扩大火势。

    7.干粉灭火器在正常情况下,有效期可达3-5年,但中间每年应检查一次。

    8.干粉灭火器要放在取用方便、通风、阴凉、干燥的地方,防止筒体受潮,干粉结块。干粉灭火器不可接触高温,不能放在阳光下曝晒,也不能放在温度低于-10摄氏度以下的地方。

  • 妖心娃娃哦

    灭火器更换干粉原则上是一年内,最多不超过两年。

    灭火器检查分为:月检和季检

    月检

    每月进行灭火器巡查,检查压力表指针是否在红、绿、黄三色的绿色区,用手托起灭火器估计重量基本符合规定值,如发现重量太轻,则应立即替换。

    季检

    1取下灭火器上下翻动几次,使粉筒内干粉抖松。

    2检查插锁有否生锈及可能发生拨不动情况,如有立即修理。

    3检查每个灭火器指针位置并抽取总数的10%测定重量,以验证压力表指针显示性能的正确性。并在所有灭火器上填写季检标识。

  • 大弄南柯梦

    灭火器年检是一种对灭火器维修进行规范的行业标准。灭火器的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此,用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。灭火器的年检规定如下:一、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位(以下简称维修单位)检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。二、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。三、手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。四、手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。五、手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。

  • 小小的猫咪喵喵

    前段时间刚刚做过消防的培训。干粉灭火器除了专业的检查以外,就查两方面:第一、效期,看是否在使用效期内。不排除有人用更换标签的方式造假,所以可以把灭火器稍微摇下,看是否有流动感;第二、气压,在确保指针良好的情况下,看下气压数值,偏高或者偏低都是不合格的

  • 路飞梦想之路

    首先看压力表上的指针,指针如果指在绿线中间部分【上下一点没关系啊】证明压力是充足的,如果是红线那就不正常了,但是在红线上还是有一些压力的可以喷出一部分干粉出来的,然后再把灭火器倒过来听下声音看干粉是否很顺畅的往下掉,如果只掉了一部分用硬物不要太过用力的敲几下再看看, 这样就可以知道干粉是否结块了.

  • 家家酒js

    干粉灭火器使用方法:

    (1)、使用前,先把灭火器摇动数次,使瓶内干粉松散;

    (2)、拔下保险销,对准火焰根部压下压把喷射;

    (3)、在灭火过程中,应始终保持直立状态,不得横卧或颠倒使用;

    (4)、灭火后防止复燃

  • 陶瓷小女人

    使用干粉灭火器的步骤:

    1、使用之前先检查灭火器是否在正常的工作压力范围。

    2、将灭火器指针调在绿色区域,灭火器压力表分为三个颜色区,黄色表示压力充足,绿色表示压力正常,红色表示欠压。

    3、将灭火器上下颠倒几次,使里面干粉松动。

    4、最后将保险销拔掉,一只手握住压把,另一只手抓好喷管,将灭火器竖直放置,再用力按下压把,干粉便会从喷管里面喷出来了。

  • 宅宅spancer

    1.主要部件的检查

    压力指示检查:应安装压力指示器,干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。

    压力批示器指针是否在绿色区域。

    2.喷射软管的检查

    凡是灭火剂量大于3Kg(L)的灭火器都应装喷射软管,喷射软管长度应达到400mm,喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。

    3.保险机构的检查

    灭火器应装有保险装置。

    这种保险装置可以是保险销,也可以起相同作用的其它结构。

    4.标识的检查

    标识也称贴花,一般用印刷的不干胶贴在筒体的外表,标识的检查主要检查标识的内容 ,是否正确完整。

    标识的检查内容应该有灭火器名称、型号、灭火级别、使用温度范围、驱动气体数量和名称、制造厂商名称、灭火器的使用方法等。

    5.外观检查

    灭火器筒体严重锈蚀的(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于或等于筒体面积的1/3)或连接部位筒体严重锈蚀的。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。