干粉灭火器怎样充粉6

2022-05-24 16:17:17 134人阅读
干粉灭火器怎样充粉6

8人参与回答

  • 韩诚诚free

    专用灌装机灌入干粉,然后用氮气冲入即可。

  • 运城浪狐网络

    1.手提灭火器的提把,迅速赶到火场,在距离起火点5m左右处,放下灭火器。在室外使用时注意占据上风方向2.使用前先把灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动3.使用时应先拔下保险销,如有喷射软管的需一只手握住其喷嘴(没有软管的,可扶住灭火器的底圈),另一只手提起灭火器并用力按下压把,干粉便会从喷嘴喷射出来

    扑救液体时,对准火焰根部扫射;如承流淌火灾时,应对准火焰根部由近而远,并左右扫射(不可,直接对准液面)。扑救固体时,应对准燃烧最猛烈处喷射,并上下、左右扫射。

  • 虫虫快跑快跑

    不需要充粉。常规干粉灭火器,5年内不需要送检,只要自己经常看看压力表指针是不是在绿色或者黄色范围就行了。5年后,每两年送检一次,通过了继续有效,直到10年报废。

  • 酸的小意境

    干粉灭火器使用方法:

    1、检查灭火器是否在正常的工作压力范围。

    灭火器压力表分为三个颜色区,黄色表示压力充足,绿色表示压力正常,红色表示欠压,一般灭火器指针要在绿色区域。

    2、在灭火时,将干粉灭火器提到起火地点,首先提起干粉灭火器上下摆动,使干粉灭火器内的干粉变的松散。

    3、然后再拔掉铅封、保险销。

    4、握住出粉皮管,将皮管朝向火点。

    5、距着火点4--6米处用力压下把手,选择上风位置或者侧风方向接近火点,将干粉射入火焰基部。

    6、息灭后并以水冷却除烟以防止复燃。

    灭火原理

    干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。

    它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂(碳酸氢钠等)和ABC干粉(磷酸铵盐等)两大类。

    一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和负催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火。

    二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。

    二、分类

    干粉灭火器按移动方式分为手提式、背负式和推车式三种。

    1、使用外装式手提灭火器时,一只手握住喷嘴,另一只手向上提起提环,干粉即可喷出。

    2、使用推车式灭火器时,将其后部向着火源(在室外应置于上风方向),先取下喷枪,展开出粉管(切记不可有拧折现象),再提起进气压杆,使二氧化碳进入贮罐,当表压升至0. 7兆帕~ 1兆帕时,放下进气压杆停止进气。

    这时打开开关,喷出干粉,由近至远扑火。如扑救油类火灾时,不要使干粉气流直接冲击油渍,以免溅起油面使火势蔓延。

    3、使用背负式灭火器时, 应站在距火焰边缘 5米~ 6米处,右手紧握干粉枪握把(若为氮气动力,则只能握住木制把手,否则可能被低温气体冻伤),左手扳动转换开关到“ 3 ”号位置(喷射顺序为3、 2 、 1 ),打开保险机,将喷枪对准火源,扣扳机,干粉即可喷出。

    如喷完一瓶干粉未能将火扑灭,可将转换开关拨到 2号或 1号的位置,连续喷射,直到射完为止。

    使用手提式干粉灭火器,应在距燃烧物3--5米处左右进行,操作者应先将灭火器上下摇晃后将开启压把上的保险销拨掉,然后一只手握住喷射软管前喷嘴根部,另一只手将开启把下压,迅速对准火焰根部喷出干粉灭火。灭火时要迅速彻底,不要遗留残火,以防复燃。

    注意:室外要选择上风方向,灭油时不要直接对着油面,防止没向外喷溅,扩大火势。

    演练:在室外找一空地;找个桶;或者盆等;其它东西也行,放点木柴,撒上点油(适量)让火燃起,组织人员,进行灭火演练操作。

  • 饭粒儿的老巢

    建议去专业机构更换。

    外观检查--卸压--解体--水压试验--分体进行维修--筒体烘干--组装--充装药剂、氮气--气密试验--出厂检验

    灭火器维修检测、灭火器检修检测、维修灭火器【年检】包括:

    1,灭火器检测(卸压打开灭火器检测器头、阀门、虹吸管、压力表性能是否正常,并更换损坏的配件);

    2,灭火器筒体水压试验,测试灭火器筒体在2.5MP的压力下是否变形报废,检测灭火器筒体是否锈化腐蚀;

    3,烘干灭火器筒体;

    4,重新灌装灭火药剂并称重计量,更换变质的灭火药剂;

    5,重新充装驱动气体氮气压;

    6,密封器头后做喷射性能检查、气密性能检查;

    7,灭火器筒体外部的清洁清洗;

  • 历史学老师

    干粉灭火器灌充机大多采用真射流技术, 适用对各种不同规格的干粉灭火器进行充装干粉. 由于过滤器的不同,其操作方式会有所差异;例如采用旋风式重力粉尘处理方式过滤,滤器采用旋风式重力粉尘处理方式过滤,滤芯选用进口高分子材料经高科技特殊加工而成【孔经只有0.1-2um】过滤效率高达99.99%以上,带有自动清洗过滤器及回抽干粉功能,可长期使用无需更换滤芯。

  • 热望供人观赏

    1、换药没有明确规定,所谓粉就是干粉呗,只有干粉坏掉或结块才更换的。2、灭火器的维修,按《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB_50444-2008第5.3.2条执行,干粉灭火器的维修周期是在第一次维修后每2年一次,第一次维修是在5年后(即新购灭火器后5年)。3、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。4、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。 5、手提式和推车式 1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。

  • 静静的真好单

    不是随便找个卖消防器材的地方或自已拆开把干粉装进去充好气就行,还需进行各种专业方法加工和检验测试(如干粉要在密闭的车间灌装,瓶体须做水压试验)。主管部门规定灭火器充装维修年检要到有资质的正规单位,主要是为了保证灭火器的正常性能。