柴发机房用什么灭火系统
2022-05-24 16:10:59
114人阅读
柴发机房用什么灭火系统
5人参与回答
-
大古是英雄
通常依据《建筑设计防火规范》即可,如果所在建筑是高层,则适用《高层民用建筑设计防火规范》。一般采用独立防火分隔,单独划分防火分区;应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、露油措施,油箱应由通气管【室外】;设置火灾报警装置;设置灭火设施:如气体、泡沫、水喷雾等自动灭火设施【灭油火】。等等,相关内容很多,建议你详细查阅规范。
-
我爱Chi辣椒
用永业柜式七氟丙烷灭火装置就可以了
-
张体彩
C答案解析:水喷雾灭火系统的设计参数:用于灭火、控火的目的时,水雾喷头的灭火工作压力不应小于0.35MPa;用于防护、冷却目的时,不应小于0.2MPa。因为该高层公楼的柴油发电机房设置了水喷雾灭火系统。则该系统水雾喷头的灭火工作压力不应小
-
回归以后的地线
普通配电房用干粉灭火器、二氧化碳灭火器,但尽量少用干粉的,因为干粉以后会导致线路短路或者设备动作失灵,以二氧化碳为先。高端贵重设备的配电房用二氧化碳灭火器。封闭式高端贵重设备的配电房用1301等等卤化物气体灭火(此类灭火系统要配备人员疏散警报,因为人在里面会窒息),二氧化碳灭火器备用。
-
秋日丽影
因为机房火灾属于电气火灾,是用水灭不了的,而且机房里的设备和数据对于企业来说都很重要,根据《电子信息系统机房设计规范》,需要设置气体自动灭火系统。气体灭火系统灭火后无残留物,避免对电器设备以及精密仪器造成二次伤害。念海消防是专业做这个的,可以去问一下
相关问题
- 机房如何灭火5个回答
- 电梯机房需要设置灭火器么5个回答
- 屋顶电梯机房设灭火器规定在哪3个回答
- 机房规范如何配灭火器7个回答
- 计算机房应配什么灭火器6个回答
- 机房能用水灭火器吗5个回答
- 通信机房采用哪种灭火系统5个回答
- 计算机房失火用什么灭火4个回答