饭店灭火器需要几个

2022-05-24 15:58:52 271人阅读
饭店灭火器需要几个

3人参与回答

  • 耸参勇啪凡繁偷

    30平米内一个最大号的手提式干粉灭火器,80平米以上最少要3个最大号的手提式干粉灭火器,要放在显眼易取的地方,不能放在阳光暴晒和风吹雨打的地方,要保持灭火器清洁,每月要检查一次,主要是看看压力表是否在绿区,外观有没破损,插销和保险线是否完好,喷头和喷管是否完好,有没堵塞.每月检查好后要在瓶子上(帖张纸)注明检查时间和检查人.

  • 陈筱美诚

    不需要,只要有灭火器就可以了。以下的场所需要安装消防栓:1建筑占地面积大于300m2的厂房(仓库);2体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;3特等、甲等剧场,超过800个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200个座位的礼堂、体育馆等;4超过5层或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;5超过7层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。高层民用建筑设计防火规范里7.1.1条,高层建筑必须设置消火栓。

  • 小小的梦想世界

    一般情况,按照每20平方米配备一个4公斤的干粉灭火器的计算,你这里只需要7个4公斤的就足够了。

    但是,考虑到餐厅人流量大、防范人体燃烧是救火的第一要素的情况,建议你采用水基灭火器和干粉灭火器各自配备3个的做法,能在万一发生火警时,首先用水基灭火器来喷洒被火围困的人员,起到灭火、阻燃、隔热、保护人体的作用。而干粉灭火器不具备这些功能。另外,一支同等重量的水基灭火器,灭火效率超过同等重量的两个干粉灭火。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听