灭火器间隔多少米配置

2022-05-24 15:58:11 370人阅读
灭火器间隔多少米配置

6人参与回答

  • 鳏寡孤尊

    在距燃烧处5米左右。 使用手提式干粉灭火器时,应手提灭火器的提把,迅速赶到着火处。在距离起火点5米左右处,放下灭火器。在室外使用时,应占据上风方向。使用前,先把灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动。 如使用的是内装式或贮压式干粉灭火器,应先拔下保险销,一只手握住喷嘴,另一只手用力压下压把,干粉便会从喷嘴喷射出。如使用的是外置式干粉灭火器,则一只手握住喷嘴,另一只手提起提环,握住提柄,干粉便会从喷嘴喷射出来。 用干粉灭火器扑救流散液体火灾时,应从火焰侧面。对准火焰根部喷射,并由近而远,左右扫射,快速推进,直至把火焰全部扑灭。 用干粉灭火器扑救容器内可燃液体火灾时,亦应从火焰侧面对准火焰根部,左右扫射。当火焰被赶出容器时,应迅速向前,将余火全部扑灭。灭火时应注意不要把喷嘴直接对火源。

  • 探戏潮偎染衷

    一般来说使用灭火器时距离起火点距离应保持在1.5~2.5米,因为太近可能导致人员被烧伤,太远则无法起到扑灭作用。正常情况下自远而近,在灭火器压制住火势后可以适当前进,但是前提必须确保灭火者安全。

  • 经十纬一

    普通的4公斤干粉灭火器大概为每具5A,每个干粉灭火器的保护面积大约是75平方米,每个点配2具,点与点之间以20米为最长距离。有消火栓时,可减配30%。干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。利用压缩的二氧化碳吹出干粉(主要含有碳酸氢钠)来灭火。结构:干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将瓶内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,有能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。

  • 疯子一样DD磷

    根据建筑单位,应确定危险等级是严重危险级。严重危险级灭火器的最大保护距离是15米。规范还规定:灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。 灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。 手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于 1.50m ;底部离地面高度不宜小于 0.15m 。 灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点

  • 任先森你不懂贞

    一、计算方法:

    1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,你这里已经有设定为A类,中危险级场所;

    2、A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米;

    3、根据第10.6.0.1条规定灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,你这里也有设定为一个防火分区;

    4、修正系数确认,你这里设定为1;

    5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=2313.60/75×1=30.848,有余取大整数为31;

    6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按60*40长方形布局,中间一条走廊来计算,至少需要4个设置点.

    7、计算每个设置点灭火级别,31/4=7.75;

    8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤或4公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量7.75/2=3.875有余取整应为4;

  • 张体彩

    灭火器分为好多种:1211、4公斤干粉、8公斤干粉、36公斤干粉、泡沫的、CO2的等。

    干粉的4和8公斤的有效距离为2米有效时间7-8秒,36公斤的3米。对于人员来说灭火时灭火器大多为初期火灾,这时火的热能辐射距离一般1-2米,所以灭火器的使用安全距离初期火灾为2米。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。