宿舍安装干粉灭火器高度多少

2022-05-24 15:54:57 79人阅读
宿舍安装干粉灭火器高度多少

9人参与回答

  • 精神病儿童Demi

    灭火器底部距地面不得高于1.5m。

  • 链蘸舱

    临时宿舍灭火器配置标准:

    1、这个要按照国标GB50720-201《建设工地施工现场消防安全技术规范》要求配置,并同时参照《建筑灭火器配置设计规范》。

    2、工地职工宿舍按每100平方米配置2具2-4公斤干粉灭火器,可以配置宿舍门外走道上;如果配置在每间宿舍内部,建议配2公斤干粉灭火器每宿舍1具。

    3、配置灭火器的距离不超过50米(两组灭火器之间的直线距离)。

    4、其他的要求,就是灭火器要悬挂或放在地上,铭牌朝外,保持干燥防腐蚀等。

    扩展资料:

    发生火灾是注意事项:

    1、 不要惊慌失措,保持镇定和头脑清醒,不要盲目奔跑,看清疏散指示寻找安全出口有序离开。

    2、 想办法就地扑救,能扑灭的要尽量设法扑灭。

    3、 切勿在火灾发生时使用电梯。

    4、 切忌不要在情急之下利用跳楼逃生。

    5、 到达安全地区,及时电话报警。

  • 尤奉dh

    灭火器安装规定1.灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁。2.灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点。且不得影响安全疏散。3.对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。5.灭火器设置在室外时,亦应有相应的保护措施。6.灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。7.一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具。8.每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。9.当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。扩展资料有下列情况之一的灭火器应报废:1.筒体严重锈蚀,(锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑;2.筒体明显变形,机械损伤严重;3.器头存在裂纹,、无泄压机构;4.筒体为平底等结构不合理;5. 没有间歇喷射机构的手提式;6. 没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别;7. 筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;8. 被火烧过。

  • 赵小度

    《悬挂式超细干粉灭火装置》的距顶棚的距离为:

    1、仓库和机电设备间设置的灭火装置,应按正方形和矩形布置在保护对象的顶部,正方形布置的边长不应大于2.5m,矩形布置的边长不应大于3m,安装高度不应大于6m。

    2、电缆隧道设置的灭火装置,应沿着电缆隧道布置在顶部中间位置,灭火装置之间的间距不应大于3m。

    3、电缆夹层设置的灭火装置,应沿着电缆桥架两侧布置在夹层顶部,灭火装置之间的间距不应大于2.5m。同时也说明,用实际体积除以灭火装置标明的保护容积的设计方法是不可取的。悬挂式超细干粉灭火装置灭火原理:固定安装在保护区域干粉灭火装置,能通过温感和烟感或光红紫外线传感器自动探测点引发启动或控制装置手动启动,通过气体介质(惰性气体或燃气气体)驱动或机械能驱动使干粉(或超细干粉)灭火剂以雾状形式向外喷射,扩散到一定范围,具有一定超细干粉浓度,先隔绝氧气并降低环境温度,然后覆盖在可燃物表面,可灭掉A、B、C类火灾,5KV以下E类火灾,F类火灾;消防灭火解决方案:局部灭火和全淹没灭火。贮压悬挂式干粉灭火装置:用高纯氮气作为动力,驱动超细干粉向外喷射,扩散灭火。非贮压悬挂式干粉灭火装置:用点引发器引燃燃气剂,产生气体驱动超细干粉向外喷射,扩散灭火。

  • 阳光润雨乐园

    1、这个要按照国标GB50720-201《建设工地施工现场消防安全技术规范》要求配置,并同时参照《建筑灭火器配置设计规范》2、工地职工宿舍按每100平方米配置2具2-4公斤干粉灭火器,可以配置宿舍门外走道上;如果配置在每间宿舍内部,建议配2公斤干粉灭火器每宿舍1具。3、配置灭火器的距离不超过50米(两组灭火器之间的直线距离)4、其他的要求,就是灭火器要悬挂或放在地上,铭牌朝外,保持干燥防腐蚀等

  • 小成成xcx

    干粉灭火器箱顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规定:5.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。建筑灭火器的设置方式主要有墙式灭火器箱、落地式灭火器箱、挂钩、托架或直接放置在洁净、干燥的地面上等几种。本规范不提倡将灭火器直接放置在地面上,推荐将灭火器放置在灭火器箱内;其中,设置在墙式灭火器箱内和挂钩、托架上的灭火器的位置是相对固定的。而设置在落地式灭火器箱内和直接放置在地面上的灭火器则亦需设计定位;既要保证灭火器的设置位置能达到本规范关于保护距离的规定,又便于人们在紧急状况下能快速地到熟知的灭火器设置点取得灭火器。扩展资料:关于灭火器的设置高度(即灭火器顶部离地面的距离和灭火器底部离地面的距离)是综合了国内外的标准与经验而作出规定的。美国标准规定:“对于总重不大于40磅(18.14kg)的灭火器,其顶部离地面不应超过5英尺(1.53m);总重量大于40磅(18.14kg)的灭火器(除推车式灭火器外),其顶部离地面不应超过3英尺(1.07m)。在任何情况下,灭火器底部或托架底部离地面距离均不应小于4英寸(0.102m)”。英国标准规定:“灭火器的手柄离地面大约1m左右”。澳大利亚标准规定:“灭火器的顶部应离地面1m到1.5m之间,其底部离地面不得小于0.15m,二氧化碳和干粉灭火器允许较低的安装高度,但其底部离地面也不得小于0.15m”。国际标准规定灭火器底部离地面高度不宜小于0.03m,《灭火器箱》GA139标准规定灭火器箱的底脚高度≥0.08m。根据上述情况,国家规定1.5m为灭火器的顶部离地面的距离。参考:浙江师范大学-建筑灭火器配置设计规范

  • 韩老魔修仙日记

    这个生产厂家不一样,高度,直径、重量会有所不同的。

    一般在400-500之间。

  • 上官紫苓

    离地15厘米以上,主要是便于拿取。

  • 着谜春

    灭火器放置高度有要求。9、设置在室外的灭火器应采取保护措施。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听