如何检查干粉灭火器是否换粉

2022-05-24 15:51:15 71人阅读
如何检查干粉灭火器是否换粉

9人参与回答

  • 飙歌倍儿爽

    1.主要部件的检查

    压力指示检查:应安装压力指示器,干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。

    压力批示器指针是否在绿色区域。

    2.喷射软管的检查

    凡是灭火剂量大于3Kg(L)的灭火器都应装喷射软管,喷射软管长度应达到400mm,喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。

    3.保险机构的检查

    灭火器应装有保险装置。

    这种保险装置可以是保险销,也可以起相同作用的其它结构。

    4.标识的检查

    标识也称贴花,一般用印刷的不干胶贴在筒体的外表,标识的检查主要检查标识的内容 ,是否正确完整。

    标识的检查内容应该有灭火器名称、型号、灭火级别、使用温度范围、驱动气体数量和名称、制造厂商名称、灭火器的使用方法等。

    5.外观检查

    灭火器筒体严重锈蚀的(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于或等于筒体面积的1/3)或连接部位筒体严重锈蚀的。

  • 精神病儿童Demi

    指针在黄区代表压力偏高,无需换粉,问题不大。如果在红区就是压力偏低,影响正常使用,应及时更换了。

  • 夏侯伯

    首先看压力表上的指针,指针如果指在绿线中间部分【上下一点没关系啊】证明压力是充足的,如果是红线那就不正常了,但是在红线上还是有一些压力的可以喷出一部分干粉出来的,然后再把灭火器倒过来听下声音看干粉是否很顺畅的往下掉,如果只掉了一部分用硬物不要太过用力的敲几下再看看, 这样就可以知道干粉是否结块了.

  • 胡萝卜啊

    灭火器究竟多久需要更换?

    怎样才能知道灭火器是否正常?

    莫着急

    今天给大家科普一下

    根据规范要求

    水基型灭火器有效期三年

    干粉灭火器有效期五年

    有效期满后

    需要每年重新充粉

    或更换新的

  • 钥咕送

    前段时间刚刚做过消防的培训。干粉灭火器除了专业的检查以外,就查两方面:第一、效期,看是否在使用效期内。不排除有人用更换标签的方式造假,所以可以把灭火器稍微摇下,看是否有流动感;第二、气压,在确保指针良好的情况下,看下气压数值,偏高或者偏低都是不合格的

  • 不爱吃馒头仔

    不开瓶的话就要凭感觉了,就是把瓶子倒过来放在耳朵上听声音,很清楚的声音,一般新灭火器的粉走是缓缓下降的,下降的也比较干脆,沙沙的响。

    如果有的不下来,或者下降不持续,那就是有点潮湿了,一般一年之上的都会有点下降缓慢的问题。一般可以放在灭火器箱子里,可以防止灭火器受潮和锈蚀。

  • 海阔天空hcc

    根淼消防提醒您,在日常家庭生活中,要注意预防火灾的发生。

    1、树立消防意识,了解消防知识,消除家庭中的消防隐患。

    2、注意厨房防火,不要在厨房堆放过多易燃易爆物品,不要在厨房抽烟。

    3、厨房使用后及时关闭燃气阀门,保证没有火种。

    4、注意用电安全,定期检查家中线路,及时更换有隐患的设备。

    5、家中常备灭火器,可能不常用到。但关键时刻可以救命。

    6、发生火灾保持冷静,及时拨打火警电话“119”,在电话中交代清楚起火地点,火灾情况,起火原因,问清楚消防队员到达的时间。

    7、如果火势小,把握好灭火时机,防止火情扩大。如果火势过大,及时逃离,保护好自己。

    8、保证家中的逃生通道通畅,以免发生火灾逃生时受阻。

  • 楠楠冰

    平时应对灭火器进行检查,确保其始终处于完好状态。

    1.外观检查【1】检查灭火器铅封是否完好。灭火器一经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求再充装。充装后应作密封试验并牢固铅封。

    【2】检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,检修后重新灌装;

    【3)检查可见部位防腐层的究好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消肪专业维修部门进行耐压试验、合格者再进行防腐处理;

    【4】检查灭火器可见零部件是否完整;有无变形、松动、锈蚀【如压杆】和损坏,装配是否合理;

    【5】检查推车式灭火器行走机构是否灵活可靠,及时在转动部分加润滑油;

    【6】检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通。

    2.定期检查【1】每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应及时充填;

    【2】对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。

    【3】灭火器应进行水压试验,一般5年一次。化学泡沫灭火器充装灭火剂两年后,每年一次。加压试验合格方可继续使用,并标注检查日期。

    【4】检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求,灭火器的保护措施是否正常。

  • 江理一方

    按规定,每半年检查灭火器一次,如发现灭火器不正常应及时更换或送消防单位充装。 具体:1.手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。 2.手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。 3.手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。 那么如何检查灭火器呢? 一、检查干粉灭火器:干粉灭火器上都装有一只压力表,压力表的指针指向绿色,为压力正常;指针指向红色,为压力太低,需充装;指针指向黄|色,为压力过高。 二、检查二氧化碳灭火器:一般二氧化碳灭火器上没有压力表,只能通过秤重来检查压力是否足。空的二氧化碳灭火器钢瓶重约6公斤,充满气体的钢瓶重约8.5公斤。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听