目前气体灭火用什么系统
9人参与回答
-
大叉傻冒
常用的有以下几种:热气溶胶预制灭火系统、 七氟丙烷灭火系统、 IG541混合气体灭火系统、co2气体灭火系统;
-
陈小鱼Azuka
一、全淹没系统
是由灭火剂贮存装置,在规定的时间向防护区喷射灭火剂,使防护区内达到设计所要求的灭火浓度;并能保持一定的浸渍时间,以达到扑灭火灾,并不在复燃的灭火系统。
二、局部应用系统
是由一套灭火贮存装置,在规定的时间内直接向燃烧着的可燃物表面喷射一定量灭火剂的灭火系统。
三、单元独立系统
是指用一套灭火剂贮存装置保护一个防护区的灭火系统。它是由灭火剂贮存装置、管网和喷嘴等组成。
四、组合分配系统
是指一套灭火剂贮存装置保护多个防护区的灭火系统。是由灭火剂贮存装置、选择阀、管网和喷嘴等组成。
-
爱学习萌萌哒
也不是说七氟丙烷最先进,七氟丙烷可以铺灭ABC类火灾,广泛用于灭电气火灾
-
洗头和尚
1、自动启动方式,探测器检测到烟雾和温度报警后,自动启动;2、手动启动方式,发现火灾后,通过按下气体灭火盘紧急按钮或现场紧急按钮,手动启动;3、手动机械启动方式,人员手动按下驱动氮气瓶手动按钮或集中机械手动气瓶装置。七氟丙烷(HFC--227ea)灭火系统是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC--ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是卤代烷1211、1301的替代品之一。扩展资料:七氟丙烷灭火系统不可用于下列物质的火灾:1、 氧化剂的化学制品及混合物,如硝化纤维、硝酸钠等。2、 活泼金属,如: 钾、钠、镁、铝、铀等。3、 金属氧化物,如:氧化钾、氧化钠等。4、 能自行分解的化学物质,如过氧化氢、联胺等。七氟丙烷气体灭火系统特点:1、灭火效率高;2、洁净环保具有良好的清洁性 ,在大气中完全汽化不留残渣;3、经济实惠;4、良好的电气绝缘性;5、适用于有人工作的场所,对人体基本无害
-
勇敢不勇敢小姐
气体灭火系统是以一种或多种气体为灭火介质,具有灭火效率高、灭火速度快、对保护对象无污染等优点。目前比较常用的气体灭火系统由二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、惰性气体灭火系统。
其中惰性气体灭火系统包括IG01(氩气)灭火系统、IG100(氮气)灭火系统、IG55(氩气、氮气)灭火系统、IG541(氩气、氮气、二氧化碳)灭火系统。惰性气体无毒、无色、无味不导电,又称为洁净气体灭火系统。
不同灭火剂的气体灭火系统,其灭火机理也不相同,下面介绍一下三种常见气体灭火系统的灭火机理:
二氧化碳灭火主要在于窒息,然后也有冷却作用。在灭火过程中,当大量的二氧化碳从气瓶中释放出来后,可以稀释空气中的氧含量,当氧含量降低到一定值时,燃烧就会停止。这是二氧化碳的窒息作用。另外二氧化碳在释放时,温度急剧下降,形成干冰粒子,能吸收大量热能而生化,产生冷却燃烧物的作用。
七氟丙烷灭火剂无色无味、不导电。灭火时,七氟丙烷是以液态喷出,液态灭火剂要变成气态需要吸收大量的热量,降低了保护区和火焰的温度。另外,七氟丙烷由大分子组成,灭火时部分分子键会断裂,需吸收热量,破坏了自由基,使燃烧不能继续,具有化学抑制灭火的作用。
I541G混合气体灭火剂由氮气、氩气和二氧化碳按一定比例混合而成。属于物理灭火方式。一方面混合气体会降低保护区的氧含量,同时还会提升空气中二氧化碳含量,造成窒息灭火。
-
我是卖发电机的
气体灭火系统由自动报警和灭火部分组成。自动报警部分有火灾报警/气体灭火控制器、火灾探测器、紧急启停按钮、气体释放灯、警铃等组成。灭火部分分有管网和无管网两种。有管网式气体灭火装置由启动电磁阀、灭火钢瓶、灭火药剂、泄压装置、气体启动瓶、选择阀以及管网和喷头等组成。无管网灭火装置由灭火柜、启动电磁阀、灭火钢瓶、灭火药剂、泄压装置等组成。
-
新未来之星
计算机机房是每个企事业单位重要部门,机房IT系统运行和存储着都是核心数据,由于IT设备及有关的其他设备本身对消防的特殊要求,必须对这些重要设备设计好消防系统,是关系IT设备正常运作及保护好设备的关健所在;机房灭火系统禁止采用水、泡沫及粉末灭火剂,适宜采用气体灭火系统;机房消防系统应该是相对独立的系统,但必须与消防中心的联动。一般大中型计算机机房,为了确保安全并正确地掌握异常状态,一旦出现火灾能够准确、迅速地报警和灭火,需要装置自动消防灭火系统。 下面由广州莱安智能化系统开发有限公司简单介绍一下:
一、气体灭火系统的四大分类
1、七氟丙烷
七氟丙烷(HFC--227ea)自动灭火系统是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC--227ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301最理想的替代品。
七氟丙烷在机房灭火中可以采用有管网全淹没灭火形式和无管网全淹没灭火形式
2、混合气体自动
混合气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的“温室效应”产生影响,而且混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应,是一种十分理想的环保型灭火剂。
3、二氧化碳自动
二氧化碳灭火剂具有毒性低、不污损设备、绝缘性能好、灭火能力强等特点,是目前国内外市场上颇受欢迎的气体灭火产品,也是替代卤代烷的较理想型产品。
一般在启动灭火系统时,控制系统会启动灭火程序经过30秒钟启动灭火装置进行灭火。当然在开始延时是会启动气体保护区内外的声光报警器,提示人员需要在30秒钟之内撤离。所以当声光报警器发出声光报警时,必须立即撤离气体保护区。如果气体保护区内确定并没有火灾发生时(控制系统误动作),可以立即按钮保护区外面(移动基站(房)的按钮都在保护区内)的紧急停止按钮撤销灭火程序。
3、气溶胶自动
气溶胶灭火产品是一种有效具有最小影响的灭火剂,具有系统简单、造价低廉;无腐蚀、无污染、无毒无害、对臭氧层无损耗、残留物少、高速高效、全淹没全方位灭火、应用范围广等优点,已被众多专业人士认定为哈龙产品的理想替代品。
"气体灭火系统主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中,比如计算机机房、重要的图书馆档案馆、移动通信基站(房)、UPS室、电池室、一般的柴油发电机房等。
二、机房气体灭火一般用什么气体比较好
机房灭火的话可以用七氟丙烷,现在用的比较多,IG541也不错。机房灭火系统,主要是气体灭火,其灭火剂包括七氟丙烷、二氧化碳、气溶胶等对臭氧层无破坏的灭火剂,分为网管式和无管网式。它主要与火灾自动报警联动,当火灾探测器接到火灾报警信号后,联动控制设备发出联动指令,释放气体灭火;当探测器或联动设备故障时,也可手动启动。
四、气体灭火系统设计流程:
1、根据设计规范确定需设置气体灭火系统的房间,选定气体灭火剂类型。
2、划分防护区及保护空间,选定系统形式,确认储瓶间位置。
3、根据相关设计规范计算防护区的灭火设计用量,确定灭火剂储瓶的数量。
4、确定储瓶间内的瓶组布局,校核储瓶间大小是否合适。
5、计算防护区灭火剂输送主管路的平均流量,初定主管路的管径及喷头数量。
6、根据防护区实际间隔情况均匀布置喷头及管路走向,尽量设置为均衡系统,初定各管段管径。
7、根据设计规范上的管网计算方法,校核并修正管网布置及各管段管径直至满足规范要求,确定各喷头的规格。
8、根据设计方案统计系统设备材料。
9、对设计方案综合评估,必要时作优化调整。
-
菜头菜菜菜头
气体灭火常见的有二氧化碳(CO2)灭火系统、七氟丙烷【又叫FM200】灭火系统、IG541(又叫烟烙烬)灭火系统。如果是防护区比较多,这三种根据不同场合可能都有优势,但是如果房间很少,最便宜的就是无管网七氟丙烷灭火系统最好了
-
单击琴键悠扬
气体灭火系统包括七氟丙烷、混合气体IG541、二氧化碳、惰性气体及烟雾灭火系统。 七氟丙烷现在应用是最广泛的,也是国家主推的气体灭火。永业七氟丙烷
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答