消防应急照明灯怎样检测亮度
2022-05-24 15:27:21
371人阅读
消防应急照明灯怎样检测亮度
3人参与回答
-
滕Haber
最直观的方法断电(一路电源、二路电源全断),看应急灯是否全亮并按设计要求有一定的蓄放电时间和照度。
-
阅鉴Future时代
消防应急照明会亮的情况,不同工作状态、功能,情况是不同的。应急照明灯可按工作状态和功能进行分类。按工作状态可分为3类:①持续式应急灯。不管正常照明电源有否故障,能持续提供照明。②非持续式应急灯。只有当正常照明电源发生故障时才提供照明。③复合应急灯。灯应急照明灯具内装有两个以上光源,至少有一个可在正常照明电源发生故障时提供照明。按功能可分为两类:①照明型灯具。在发生事故时,能向走道、出口通道、楼梯和潜在危险区提供必要的照明。②标志型灯具。能醒目地指示出口及通道方向,灯上有文字和图示,标志面亮度为7~10cd/m2,文字的笔画粗度至少19mm,高度至少150mm,观察距离30m,透光文字与背景有较大的对比。
-
我不是马可
灯管电压AC 60-150V左右正常工作,功率恒定,无须做任何调整。
应急照明灯应急工作时间不应小于20min,对于建筑高度超过100m的高层民用建筑 。日光灯比白炽灯节电:同样亮度20W的日光灯胜过40W灯泡,