灭火器可以单个设置吗

2022-05-24 15:19:53 172人阅读
灭火器可以单个设置吗

5人参与回答

  • 勤奋的天天回答

    不对,按照灭火器设置规范,一类高层建筑办公楼属于严重危险等级的,设有消火栓等灭火设施,灭火器的配置需要满足4kg,单具灭火器保护间距12-15m即可

  • 昕晴飞扬小红帽

    一般每个灭火器设置点设置不少于两具灭火器,以住宅楼公共部位为例,每100平米设置一具1A的手提式灭火器。

    按《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)等规定。施工现场灭火器配置应符合下列规定:1灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配。2灭火器的最低配置标准应符合表5.2.2-1的规定。3灭火器的配置数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。4灭火器的最大保护距离应符合表5.2.2-2的规定。

  • 蒲亚博

    这个是根据规定的灭火器设置规范和设计图纸要求的,主要是根据设计图纸的说明要求的,一般都是设计2具的居多,但是最多的话,消火栓组合灭火器箱能放置4具灭火器。但是现在规范要求的是灭火器应每2具一组设置的。具体的还是看设计备案的图纸说明,一般是在水系统的图纸说明中的。

  • 大不了一刀超神

    一般家庭最好还是要配备一个灭火器的。

    为什么呢?

    1.很多家庭火灾都是由于扑救不及时造成的,这和家庭灭火器普及率极低有很大的关系。

    2.厨房容易产生明火,万一油锅起火不能及时扑灭,及时用上灭火器也能避免更大的损失。

    3.很多老旧的房屋中容易线路老化,一旦起火了,短时间内是可以扑救的。

    当然这样的例子还有很多,一般家庭配备一个灭火器可以说是有备无患。

    希望我的回答可以对您有所帮助~

  • 二木住子大本营

    灭火器总数一定时,在一个设置点配置过多灭火器,则另一个设置点会很少或没有,会影响其他位置的灭火效果(延长了取灭火器的时间)。

    若配置的灭火器容量较小,则数量会增加,此时灭同样的火,需要的灭火器数量会增多,增加了操作时间,也会影响灭火效果,应选用容量大一点的灭火器,减少总数量。