消防检测产品线有哪些

2022-05-24 15:01:46 382人阅读
消防检测产品线有哪些

6人参与回答

  • 卤卤更健康呀

    烟枪,测试水枪,风速仪,照度仪,摇表,万用表,卷尺,测距仪,钳流表等。

  • 荒唐而伟大

    第三方检测的项目有:1、火灾自动报警系统2、自动喷水灭火系统3、室内消火栓系统4、防火卷帘与门、窗系统。5、防排烟系统

  • 赛懵懵疑

    接线图:是控制柜体内部元器件二次图纸,这个图纸根据原理图画出来的,描述系统中设备与线连接的图纸,通常会包含设备自身的供电电源线,系统总线,信号的输入线,设备自身状态的反馈线,对外部设备的控制线和电源线等。表示成套装置、设备或装置的电路连接关系的简图。用于生产制造和检修,下面就由广州莱安智能化系统开发有限公司跟大家分享各种类型的消防产品接线图,供大家使用参考!

    一、探测器类接线图

    二、报警按钮类接线图

    手动火灾报警按钮

    消火栓按钮

    三、声光警报器类接线图

    火灾报警器

    火灾报警器(智能型)

    四、火灾显示盘类接线图

    五、现场模块类接线

    1、输入模块

    2、输入模块

    3、输出模块

    4、输入/出模块(电磁阀类)

    输入/出模块(卷门类)

    输入/出模块(消防电梯)

    输入/出模块(切非消防电)

    5、短路隔离器

    6、多线联动控制单元(风机水泵设备多线控制)

    自动报警系统连接示意图

    消防联动设备无源启动的接法

    利用继电器控制大电流大电压消防联动设备接法

    消防联动设备有源启动接法

    多线控制泵或风机的无源启动接法

    多线控制泵或风机的220V交流启动接法

    多线控制泵或风机的DC24V启动接法

    中继模块接防爆烟感接法

    中继模块接线型光束烟感接法

    广播模块接线

    手动报警按钮接线

  • 人像专家

    5检测方法

    5.1一般要求

    5.1.1检查各消防设施组件和设备的铭牌、标志、出厂产品合格证、消防产品的检测报告、消防电梯的检测合格证、灭火剂的有效期等。

    5.1.2检查检测用仪器、仪表、量具等的计量检定合格证。

    5.1.3查看系统组件和设备、管道、线槽及支吊架等的外观,以及设备和管道有无泄漏现象。

    5.1.4用绝缘电阻测试仪测量导线和电缆的线间、线对地间绝缘电阻值;用接地电阻测试仪测量系统接地电阻值。

    5.1.5采用核对方式检查时,应与设计、验收等相关技术文件对比。

    5.1.6应逐项记录各消防设施的检测结果及仪表显示的数据,填写检测记录表,并与上一次检测的记录表对比。

    5.1.7检测过程中采用对讲设备进行联络,完成检测后将各消防设施恢复至正常警戒状态。

  • 豆子kiki

    一、电气防火检测的基本条件1、应在电气设施和线路经1n以上的有载运行,在进入热稳定状态下进行检测和测量。2、应在受检方有关技术人员在现场配合下进行。二、电气防火检测的主要手段使用现代高科技仪器设备,如采用红外测温仪测温、红外热电视扫描、红外热像仪拍热谱图以及采用超声探测仪测量异常高温、火花放电等现象及使用常规电工仪器、仪表如,电压表、电流表、验电器、接地电阻测试仪、真有效值电流表等,对运行中的电气设施的各项运行参数进行测量,并运用直观方法,对照国家相关技术规范,对运行中的高低压电气设施的安装、使用、维护、和保养等情况进行电气防火安全检测。三、检查(测)内容1、变压器室①直观检查变压器室的设置位置、防火等级及孔洞封堵等;变压器的设置、外观质量、组件完整性及防火措施等;高低压电缆(线)的敷设等。②用红外系列仪器检测变压器绕组和高低电缆(线)各接点的温度并拍热谱图。2、高(低)压配电装置①直观检查高(低)压配电装置的设置、安装质量、柜内配线、高(低)压电缆(线)接头、接地、配件的完整及防火措施等。②采用常规仪表测量(或读取)各相线的电压(流)值、N线的不平衡电流值、PE线有无异常电流及接地电阻值等。③采用红外系列仪器测量导线及其连接点、开关触头的温度并拍热谱图。3、低压配电箱(盘)①直观检查配电箱(盘)的设置、材质、安装质量、柜内配线、接线端子连接、接地及防火措施等。②采用常规仪表测量负荷电流值、N线电流值及PE线有无异常电流。⑶采用红外系列仪器测量箱(盘)内各接线端子、断路器触头的温度并拍热谱图;采用超声探测仪测量有无打火放电现象。4、低压配电线路敷设检查不同用电场所的暗敷、明敷、直敷及穿保护管的线路在安装使用中存在的电气火灾隐患。5、电气照明装置检查不同的用电场所,各种照明装置在安装使用中存在的电气火灾隐患。6、开关、插座检查在不同的用电场所安装、使用的开关、插座存在的电气火灾隐患。建筑消防设施的检测内容一、火灾自动报警系统检测内容1、火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况;2、火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能;3、火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试;4、消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能;5、电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能,切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能;6、消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能;7、火灾应急广播的音响功能,手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能;8、消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能;9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号;二、消防供水系统检测内容1、消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况;2、消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等;3、消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等;4、各种消防供水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间,主备泵和主备电源转换功能等;5、检测水泵结合器的设置、标志及输送消防水的功能等;三、室内消火栓系统检测内容1、室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等;2、屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等;3、室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状;4、室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度;5、手动启泵按钮的设置及其功能;四、自动喷水(雾)灭火系统检测内容1、管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等;2、水流指示器和信号阀的安装及其功能;3、报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能;4、喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等;5、对报警阀组进行功能试验;6、对自动喷淋水(雾)系统进行功能试验;五、防排烟及通风空调系统1、检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风值;2、检测排烟系统风机、风道、防火阀、送风口、主备电源设置状况及其功能;3、检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况;4、对各个系统进行手动、自动及联动功能试验;六、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁1、对其外观、安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测;七、气体灭火系统1、检查气体灭火系统的贮瓶间的设备、组件、灭火剂输送管道、喷咀及防护区的设置和安装状况;2、对气体灭火系统模似联动试验、查看先发声、后发光的报警程序,查看切断火场电源、自动启动、延时启动量、防火阀和排风机、喷射过程、气体释放指示灯等的动作是否正常。

  • 谢谢谢红霞

    第三方检测的项目有:1、火灾自动报警系统2、自动喷水灭火系统3、室内消火栓系统4、防火卷帘与门、窗系统。5、防排烟系统

    1、消防验收

    是指消防部门对企事业单位竣工运营时进行消防检测的合格调查,施工单位进行消防验收时需要消防局进行安全检测排查,同时需要出具电气防火检查合格证明文件,电气消防检测已被国家公安部列入消防验收强制检查的项目。

    2、验收标准

    第十三条对具有下列情形之一的人员密集场所,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核,并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收:(一)建筑总面积大于二万平方米的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅;(二)建筑总面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅;

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听

相关问题