住宅小区需要消防检测吗6

2022-05-24 14:59:00 447人阅读
住宅小区需要消防检测吗6

7人参与回答

  • 宁静之韵happy

    新消防法第十六条规定:对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。

    这里的建筑消防设施包括火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。这里的检测机构一般是指具备自动消防系统维护保养资质的企业,但是如果单位较大,有较强的技术力量和人员的话,也可以自己承担这个任务。至于单位较小,只有室内消火栓、灭火器、应急照明灯、疏散指示标志等简单的消防器材的话,不需要每年由检测机构进行检测,只需要自己做好检查维修就好了。但是灭火器的维修只能由具备灭火器维修资质的企业进行。常用的手提式干粉灭火器在气压正常、外观正常的情况下,出厂后满五年进行首次维修,以后每隔两年进行一次维修,满十年报废。

  • 邹火兵

    消防法第十六条规定:对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。这里的建筑消防设施包括火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。这里的检测机构一般是指具备自动消防系统维护保养资质的企业。

    高层住宅内一般公共部分都有火灾自动报警系统,这个属于自动消防设施的,所以一定要由专门的具有资质的检测机构进行年检的。这个可以在当地的消防网站查找检测单位。

    如果场所内只有室内消火栓、灭火器、应急照明灯、疏散指示标志等简单的消防器材的话,不需要每年由检测机构进行检测,只需要自己做好日常的检查维修就好了。但是灭火器的维修只能由具备灭火器维修资质的企业进行。

    常用的干粉灭火器应每个月都进行一次外观检查,主要检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修;新购买的ABC干粉灭火器罐体应5年水压测试1次,第一次检测后,以后每2年水压测试1次,罐体强制报废期限为10年。

    灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。

  • 饭桶ruby

    住宅小区消防安全检查主要以排查消防、安全隐患为主。

  • 君子淡笑淡定

    每栋都要有扑救面,一般点式的一个,板式的2-3个登高扑救面,扑救面的大小,根据所在区域及所用消防车辆不同,各地要求有所差异,我们这里一般是:多层12*8M,高层要求很高,现在是18*18M,有点夸张了。

  • 草原小卓玛

    这个当电气消防检测、验收合格后直接进入维保期即可,这个签订维保合同后每年消防安全重点单位需要做一次安全评估的,有要求的需要每年做一次电气检测和自动消防检测的。

  • 梦艹灵

    住宅小区消防安全检查主要以排查消防、安全隐患为主。

    1、物业小区消防、安全大检查主要还是以排查消防、安全隐患为主,主要节点为重大节假日前的消防安全大检查。

    2、建筑物或者场所是否依法通过消防验收或者进行竣工验收消防备案,公众聚集场所是否依法通过投入使用、营业前的消防安全检查。

    3、是否制定消防安全制度;是否组织防火检查、消防安全宣传教育培训、灭火和应急疏散演练。

    4、消防车通道、疏散通道、安全出口是否畅通,室内消火栓、疏散指示标志、应急照明、灭火器是否完好有效。

    5、生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所是否与居住场所设置在同一建筑物内。 对设有建筑消防设施的单位,公安派出所还应当检查单位是否对建筑消防设施定期组织维修保养。

    6、对居民住宅区的物业服务企业进行日常消防监督检查,公安派出所还应当检查物业服务企业对管理区域内共用消防设施是否进行维护管理。

    7、所有过程全部以书面形式进行下发、签收及公示,并将所有资料进行存档备查。

  • 谢谢谢红霞

    重点检查了小区物业是否建立消防安全制度,各个楼层疏散通道安全出口是否畅通、有无堆放杂物现象,消防设施器材是否完好有效,消防控制室值班人员是否在岗在位,消防联动控制设置是否运行正常等情况。检查结束后,检查人员要求相关负责人加强日常防火巡查,定期开展消防设施器材的维护保养,切实采取有效措施消除火灾隐患,做到及时发现隐患,及时消除隐患,并积极向小区业主宣传消防知识,提升业主的消防安全意识。