自动喷淋灭火用水量怎么确定
4人参与回答
-
韩玲玉之后来人
作用面积由危险等级来确定,轻危险级和中危险Ⅰ、Ⅱ都是160L/min?m2,严重危险级和仓库危险级是200L/min?m2,作用时间根据火灾持续时间来算,一般是1个小时,所以喷淋用水量=作用时间?作用面积?喷水强度
-
山座小百合是我
自动喷淋用水设计流量: 某汽车库设计两套自动喷淋系统,净空高度≤8m 1、根据《喷规》P10: 喷书强度为8L/min.m^2,作用面积160m^2自喷用水量Q=喷水强度*作用面积=8*160/60=21.33L/s 2、根据《排水设计手册第二版》P140: 自喷设计水量为1.3Q=28L/s 3、根据水力计算得出两套自喷系统的实际用水量为Q1=35.05L/s,Q2=38.48L/s计算消防水箱或是消防水池都按Q2计算。 拓展资料自动喷淋系统:消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是目前应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。 根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。 (:----自动喷淋系统)
-
爱笑的眼睛dn
自动喷淋消防用水设计流量:
某汽车库设置两套自动喷淋系统,净空高度?8m,火灾危险等级为中危Ⅱ级
1、根据《喷规》P10
喷水强度为8L/min.m2,作用面积160m2。
自喷用水量Q=喷水强度×作用面积 =8×160÷60=21.33 L/S
2、根据《给排水设计手册第二版 P140》
自喷设计水量为1.3Q = 28 L/S
3、根据水力计算得出
两套自喷系统的实际用水量为Q1= 35.09 L/S,Q2= 38.48L/S
设计说明上时写自动喷淋系统设计用水量是写21.33、28、35.09还是38.48 L/S?是不是应该是38.48 L/S,计算消防水箱或是消防水池都按它来算。
-
披着狼皮兔
首先要确定所在建筑物的消防等级然后请参照《自动喷水灭火系统设计规范》【GB50084-2001】的5.0.1节的表以中危险级二级为例:喷水强度为8L/min*m2,作用面积160m2则自喷系统的设计流量Q=8x160/60=21.33L/s实际上在设计时自喷系统的流量比设计流量要大,一般取30L/s,作用时间取1h.
相关问题
- 干式报警阀和预作用报警阀的区别1个回答
- 消防设施温感温度达到多少度才能报警检查1个回答
- 消防喷淋安装距离是多少米1个回答
- 消防喷头的洒水温度是多少度1个回答
- 喷淋系统喷水灭火时稳压泵启动吗3个回答
- 喷淋系统有几种灭火3个回答
- 柴油发电机房能设置喷淋灭火吗3个回答
- 室外消防灭火用水量怎么计算公式3个回答