发电机房可以用水灭火吗
7人参与回答
-
兰景梦
火灾初期小火时是可以用水灭火的,因为火焰的温度还没有达到一定的温度,大火时,温度高了,用水会起到助燃的效果。水是由氢和氧分子构成的,
-
公兔兔种萝卜
可以通过,可参考《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003第3.5.7条:室内给水管道不应穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音象库房等遇水会损坏设备和引发事故的房间,并应避免在生产设备上方通过。 规范里没有说柴油发电机房不能穿越。我见到采用传动管控制闭式喷头设置在柴油发电机房的水喷雾灭火系统。
-
大古是英雄
C答案解析:水喷雾灭火系统的设计参数:用于灭火、控火的目的时,水雾喷头的灭火工作压力不应小于0.35MPa;用于防护、冷却目的时,不应小于0.2MPa。因为该高层公楼的柴油发电机房设置了水喷雾灭火系统。则该系统水雾喷头的灭火工作压力不应小
-
店主小小
人防工程消火栓灭火系统,不适用于柴油发电机房消防灭火,其原因为:水不适用于电气火灾和液体火灾。 人防工程消火栓灭火系统可用于适用范围内的火灾。
-
亲亲子然
根据《建筑设计防火规范》GB50016-
5.4.13当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。
-
我的学习大文库
公安部发的一个文件:高层的变电所设置气体灭火,发电机房设置水喷雾灭火系统。
-
大风有侠
通常依据《建筑设计防火规范》即可,如果所在建筑是高层,则适用《高层民用建筑设计防火规范》。一般采用独立防火分隔,单独划分防火分区;应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、露油措施,油箱应由通气管【室外】;设置火灾报警装置;设置灭火设施:如气体、泡沫、水喷雾等自动灭火设施【灭油火】。等等,相关内容很多,建议你详细查阅规范。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答