b类火灾配多少灭火器

2022-05-24 14:49:09 76人阅读
b类火灾配多少灭火器

5人参与回答

  • 荒唐而伟大

    油类起火属于B类火灾,适用灭火器如下:1、磷酸铵盐干粉灭火器俗称ABC干粉灭火器;2、碳酸氢钠干粉灭火器俗称BC干粉灭火器;3、泡沫灭火器 (需要看油的种类,有的扑灭不了);4、二氧化碳灭火器(建议过火面积小于5平方米使用);如油罐起火,需要使用大量消防水对罐体降温,同时拨打119救援;由于ABC干粉灭火器通用于固体、液体、气体、带电火灾,建议在混合场所配置ABC干粉灭火器,维护也简单、使用方便。油类火灾较难扑灭,而且容易导致爆燃,甚至爆炸,建议按照规范妥善保存,还是要从防止火源产生的角度考虑,还有罐体建议放置地下较安全。

  • 庆阳大郎

    B类火灾是指液体和可熔化固体物质燃烧引发的火灾。如汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡火灾等。B类火灾场所应选用泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器;极性溶剂的B类火灾场所应选择灭B类火灾的抗溶性灭火器

  • 鲁西西CQQ

    B类应选用干粉、机械泡沫、卤代烷或二氧化碳灭火器。

    常用灭火器材知识: 1、灭火器按灭火药剂的不同分哪几类? 有水系灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器、机械泡沫灭火器和卤代烷灭火器。2、扑救A类火灾应选用什么灭火器? 应选用水系、机械泡沫、磷酸铵盐干粉或卤代烷灭火器。3、扑救B类火灾应选用什么灭火器? 应选用干粉、机械泡沫、卤代烷或二氧化碳灭火器。4、扑救C类火灾应选用什么灭火器? 应选用干粉、卤代烷或二氧化碳灭火器。5、扑救带电火灾应选用什么灭火器? 应选用卤代烷、二氧化碳或干粉灭火器。6、扑救A、B、C类火灾和带电火灾通用的灭火器有哪些? 磷酸铵盐干粉灭火器、卤代烷灭火器。7、扑救D类火灾应选用什么灭火器材? D类火灾即金属燃烧的火灾,就我国目前情况来说,还没有定型的灭火器产品,在选择时应由设计部门和当地公安消防监督部门协商解决。一般可采用干砂或铸铁粉末来代替。8、为什么化学泡沫灭火器不能灭B类极性溶剂火灾? 因为化学泡沫与有机溶剂接触,泡沫的水分会迅速被吸收,使泡沫很快消失,这样就不能起到灭火作用。极性溶剂是指醇、醛、酮、醚、酯等。9、灭火器的日常维护保养应注意哪些问题? 灭火器应放置在通风、干燥、清洁的地方,不得受到烈日曝晒,不得接近热源或受激烈振动; 根据灭火器的使用温度范围合理存放灭火器; 灭火器设置的地点应位置明显,便于取用,并且不影响安全疏散; 对灭火器应经常进行定期例行检查,每半年检查一次喷嘴和喷射管道是否堵塞、腐蚀和损坏;检查灭火器的可见零部件是否完整,有无松动、变形、锈蚀或损坏;检查灭火器的压力表指针是否在绿色区域,如在红色区域,应查明原因,检修后重新灌装。干粉灭火器要检查有无结块现象,如发现结块时,应更换(但受潮结块干粉烘干后可继续使用)。10、灭火器设置的一般要求有哪些? ①灭火器应设在明显的地点; ②灭火器应设置在便于人们取用的地点; ③灭火器的设置不得影响安全疏散; ④灭火器在有的场所设置时应有指示标志; ⑤灭火器应设置稳固; ⑥灭火器铭牌必须朝外; ⑦手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,挂墙时其顶部离地面高度应小于1.50m,底部离地面高度不宜小于0.15m; ⑧灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点; ⑨设置在室外的灭火器应有保护措施; ⑩灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

  • 那伊草

    具体可参照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,你所说的不详细,暂时按最危险的来算(严重危险级),简单地说就如下方法:第一步:选择灭火器规格一般来说,现在你这种情况,配干粉灭火器是比较合适的。具体数量看灭火器的规格(要灭火器上有标注),建议选4公斤ABC干粉。对固体火灾,即A类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是2A),1A控制75平方。即1具4公斤ABC干粉灭火器控制150平方。即800平方至少要6具。对液体火灾,即B类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是55B),1B控制1平方,即1具4公斤ABC干粉灭火器控制55平方。即800平方至少要15具。但上面的面积数只是一个参考值。不明确储存物质数量,就取最大值。即至少需要15具。第二步:选放置点灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。原则上一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。严重危险级场所灭火器最大保护距离15米,也就是说在厂房内任何一点到最近的灭火器放置点不能超过15米。按800平方米的话,应该4个点就足够了。也就是按每个点放3-4具,共15具。这个计算是估算,但基本是这个数字,具体的准确的理论计算,要看上面所说的规范。

  • 真相将自动

    B类、C类单具灭火器灭火能力有很多种。

    灭火器的规格、充装量不同,灭火级别有差别。比如BC类干粉灭火器来说,充装量为2公斤的灭火器,单具灭火器的灭火能力为1A。充装量4公斤的灭火能力为2A(这个可以从灭火器的铭牌上找到)。从表上来看,严重危险级的场所,A类火灾,单具灭火器至少需要3A的灭火器(5公斤),那么4公斤,3公斤的灭火器是不合要求的。同理中危险级场所,A类火灾单具灭火器至少是2A。B类火灾同理。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听