什么建筑自动灭火装置

2022-05-24 14:36:36 307人阅读
什么建筑自动灭火装置

3人参与回答

  • 春天的G叶子

    你说的很专业!不知你家里装修的时候有没有考虑过装消防灭火系统?我看不大可能吧。我个人觉得有以下几点,

    第一,首先国家方面虽然对于开发商方面有相应的楼层,消防规定,譬如,建设楼层多少都有相应的消防楼层,不管是外面里面也好。但是没有对家庭消防做任何的补充,法律没有强制,这就有很大的灵活性。

    第二,开发商也没强调介绍具体消防楼层,怎么逃生避免火灾类的,房子按国家要求建好卖出去完事儿。

    第三,个人消防意识欠缺,就我个人而言,就知道往外跑,或者灭火器。楼道也有灭火器的,家庭再装,不觉得浪费吗?

    第四,装修公司,貌似没有这方面的设计吧,除非你自己给他提,普及不到位。

    第五,装这个多半用不上,楼道有消防器材,除了厨房,哪里有可燃的可能呢,侥幸心理,再说了,省钱是关键!

    个人见解,不足之处希望补充,希望能解君疑惑。

  • 爱吃鱼的胖丁

    高层住宅建筑具有高度高、火灾危险性大、人员密集、疏散困难、针对高层住宅火灾消防车扑救困难等特点有考虑现在的经济发展水平和投入的合理性等因素,《建筑设计防火规范》规定超过建筑高度100米的住宅建筑应在住宅的公共部位以及住宅的户内设置自动喷水灭火系统。

    1、住宅自动喷水灭火系统的组成

    自动喷水灭火系统主要有消防水源、消防水泵、屋顶高位水箱、湿式报警阀组、减压阀组(或转疏水箱)、喷头、阀门以及管网等组成。

    地上建筑按中危Ⅰ级设防,地下车库按中危Ⅱ级设防。自喷系统按系统分区设报警阀、管道工作压力不超过1.2MPa;技术层须设置报警阀.各区均设置水泵结合器,在消防车供水压力范围外的自喷系统水泵结合器通过设置与技术层的接力泵接力供水。

    2、公寓、宿舍类住宅

    这类建筑按照《建筑设计防火规范》的要求是按照公共建筑来考虑设计的,也就是说这类住宅超过24米时,基本就要设置自动喷水灭火系统,其应该按照中危险Ⅰ级设计自动喷水灭火系统。

    公寓、宿舍类住宅不超过24米。但当其设置有带送回风系统的中央空调且建筑面积超过3000平方米时,其也应设置自动喷水灭火系统。

    其余情况的住宅均不强制要求设置自动喷水灭火系统,但如果业主需要提高设防等级,也可以设置自动喷水灭火系统。

  • 台湾乐高精机

    酒店房间内一般会有两种消防探测装置。

    一种是圆形的装置,通常为白色,上有红灯闪烁,这种是烟感报警装置。探测到范围内有烟雾产生时,会传播信号到终端报警装置,响起尖锐蜂鸣声示警。另一种就是你说的消防喷淋装置,根据场景的不同,设置的规格也不一样。一共分为7种颜色: 橙色57℃ 红色68℃ 黄色79℃ 绿色93℃ 蓝色141℃ 紫色182℃ 黑色227℃ 酒店房间内的一般都是红色,就是这种。只要你点蜡烛注意离喷淋远一点,应该没事的。但是公共空间,注意措施,毕竟酒店的易燃品较多,大面积的明火还是很容易引发火灾的,希望你可以选择开阔的空间来弄这样的活动,酒店不太适合的。