5人参与回答
-
锡金流亡王子
气体灭火系统包括:预制灭火系统、管网灭火系统,布线时一般分为(根据厂家不同):气体灭火控制器至气体灭火模块二组线(信号线和电源线)、灭火模块至启动瓶(预制灭火柜)二组线(启动线和反馈线)、至气体释放灯一组供电线、至启停按钮一组启动停止线。需要这方面的产品和技术支持可以联系我,希望对你有帮助。
-
聊幼附大
说清楚点你是想了解点什么?是布线还是按钮结构启停按钮4根线(2启2停,有的是3根,一根共用),释放灯2根线,警报器2根,电磁阀2根,压力开关2根,所有的线都是从气体主机直接来的线。
-
蒲亚博
一个分区的话一般的10跟差不多了,两根信号、两根电源、两根非编码声光的线、两根钢瓶启动线、两根压力开关反馈线,看看图片就明白了
-
夏半花开只为君
松江的燃气探测器是三总线的,正常接三根线,S+(信号正极)和V+、V-(DC24V电源),编址允许位SC使用的时候不用接线。
-
追梦亡灵hit
可以参考上面的这个图,气体灭火的声光用的是非编码的,直接和1825模块连就可以。