七氟丙烷气体灭火装置多久要检测

2022-05-24 14:14:06 430人阅读
七氟丙烷气体灭火装置多久要检测

3人参与回答

  • 画圈圈时代

    买安装了七氟丙烷灭火装置以后,需要专门人员定期进行检查和维护;当七氟丙烷灭火装置瓶组压力不足的时候,将会在瓶组压力表上显示出来,在压力不足的情况下,发生火灾,七氟丙烷灭火装置很可能灭火失败,导致带来的财产损失。当压力不足时,应及时排查是七氟丙烷灭火剂不足还是启动气体氮气不足,并交付给专业的厂家受理充满气,才能保证发生火灾七氟丙烷灭火装置正常工作并灭火成功。

  • 安西丁室

    首先,根据《气瓶安全技术监察规程》明确要求消防气瓶必须进行定期检测,像七氟丙烷、IG541及高压二氧化碳是3年一检,氮气瓶5年一检。消防气瓶需要检测是因为在长期使用过程中,瓶体会因为外界污染受到腐蚀而变薄,也会因为瓶体内有水分或其他杂质腐蚀钢瓶而出现裂纹,若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。 检测时,需要空瓶检测,进行内部详细检测,内壁是否损伤、有无开裂,因此是需要放掉瓶内药剂,然后重新充装。当然,检测是需要由专业的、具有检测充装资质的厂家来进行的。

  • 小雯Jessica

    购销合同上有的

    产品质量书上也有的

    这个东西是连续的系统中有储罐、或是气瓶

    一般是用在电力系统的气态七氟丙烷

    一次性的,一着火不管用没用完都得重新充装的

    但是因为气态分子容易扩散损耗

    所以每年都需要对储罐进行称重,对于重量不足的需要填补

    这个是额外的收费的

    所以厂家一般都会留下联系方式的

    给他打电话就可以了