2500平方需要配备多少灭火器

2022-05-24 14:10:24 383人阅读
2500平方需要配备多少灭火器

6人参与回答

  • 七夏失心几

    根据厂房内最大工作人数,以及平米数和使用用途来看。糕点厂首先考虑面粉仓库储存的防火安全,面粉弥漫在空气中,容易引起粉尘爆炸。看糕点厂车间有几个安全出口,有无锁闭,可考虑在出口处设置50kg干粉式推车灭火器。糕点厂内办公室、休息室门前可摆放2具3kg干粉灭火器。电器设备旁边摆放二氧化碳灭火器。仓库内设置干粉灭火弹。根据厂内最大工作人数、平米、逃生出口、使用用途依据国标灭火器配备规范公式进行计算。可得出灭火器配备标准。

  • 杜姥爷威武瑞

    一般情况下30-50平米配一个,如果是商场或者存放易燃物品的仓库等需要增加数量

  • 蛋白质宣言

    这个问题不是说个平方数就可以的。你要根据厂房的平面图来进行一个大的分配,如危险品存放处,电房,仓库等,就要重点配置,(仓库可以买有轮子的那种大家伙)其它一般的车间,就要根据你的生产设备来进行配合,根据不同的情况(如发热仪器)来配置,其它的办公室,就在门口配两个灭火器就可以了,最好还是加几个防烟的面罩。

  • 雪中漫步虞

    关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。以下灭火器的配置数量,仅作参考。 甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算; 甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算; 丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个; 甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个; 丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个; 旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个; 百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个电气设备间,每50平方米至少配置2个; 液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个; 易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。 目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。 在许多国家里,配置灭火器的数量标准是以有多少人能够熟练地使用灭火器来计算的,为此,他们通常由保险公司和提供灭火器的公司的专家们,对自愿消防组织的人员进行讲课、训练。我国则通常由公安消防队员、企业专职消防队员、保卫干部对义务消防队员和职工进行讲课和训练的。这一条很重要,否则即使配齐了灭火器而不会使用也等于零。

  • 司斯猫

    正常情况下25个平方一个4kgABC干粉手提灭火器,像写字楼等办公场所;厂房,仓库等一般用35kgABC干粉推车灭火器,或35kg二氧化碳推车灭火器;

  • 最爱小新摇屁股

    一般每个灭火器设置点设置不少于两具灭火器,以住宅楼公共部位为例,每100平米设置一具1A的手提式灭火器。

    按《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)等规定。施工现场灭火器配置应符合下列规定:1灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配。2灭火器的最低配置标准应符合表5.2.2-1的规定。3灭火器的配置数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。4灭火器的最大保护距离应符合表5.2.2-2的规定。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听