建筑防火墙必须连续吗6

2022-05-24 14:06:38 423人阅读
建筑防火墙必须连续吗6

5人参与回答

  • 想飞地鸭子

    涂防火材料:耐火砖、阻燃板等(都有合格证根检验报告的)可以是钢筋混凝土墙,也可以是砌块、砌体、砖墙。只要耐火极限达到要求就可以。另外还有用防火石膏板做的防火墙,不过造价很贵。耐火材料建的墙,钢筋

  • 妙才没来么

    《建筑设计防火规范》

    第2.0.2条防火墙的设置应符合下列规定:

    一、防火墙应从基础砌起,截断可燃或难燃屋顶结构。

    二、防火墙顶应高出可燃或难燃屋面层50cm;高出非燃屋面层40cm。当屋顶为混凝土或砖拱时,可砌至混凝土屋面板或砖拱下面。

    三、防火墙应突出可燃或难燃墙体40cm。

    第二节防火间距

    第4.2.1条厂(库)房之间的防火间距,不宜小于表4.2.1的规定。

    第4.2.2条厂(库)房与民用建筑之间的防火间距,可按本规范第4.2.1条的规定执行。

    第4.2.3条两座厂(库)房相邻较高一面外墙为防火墙或两相邻外墙均为非燃烧体实体墙,且无可燃屋檐时,其防火间距不限。但甲类厂房之间不宜小于4m。

    第4.2.4条厂房附设有化学易燃物品的室外设备时,其外壁与相邻厂房室外设备外壁之间的防火间距,不应小于8m。

    用非燃材料做成的构件,非燃材料系指在空气中受到火烧或高温作用时不起火、不微燃、不炭化的材料难燃构件用难燃材料做成的构件或用可燃材料做成而用非燃材料做保护层的构件。难燃材料系指在空气中受到火烧或高温作用时难起火、难微燃、难炭化,当火源移走后燃烧或微燃立即停止的材料,如经过防火处理的木材和刨花板可燃构件用可燃材料做成的构件,可燃材料系指在空气中受到火烧或高温作用时立即起火或微燃、且火源移走后仍继续燃烧或微燃的材料

  • 可通过家人团圆

    1)防火墙应直接设置在建筑物的基础或钢筋混凝土框架、梁等承重结构上,轻质防墙体可不受此限制。

    (2)防火墙上不应开设门窗洞口,当必须开设时,应设置固定的或火灾时能自动关闭的甲级防火门窗。

    可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。其他管道不宜穿过防火墙,当必须穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间空隙紧密填实;当管道为难燃及可燃材料时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。

    防火墙内不应设置排气道。

  • 红河包浆豆腐

    这个需要分情况确定,这里说一下民用建筑:

    1、两栋建筑有高有低,由于满足较高一面是防火墙,防火间距不限。

    2、高度相同,如果再满足屋顶耐火极限不低于1h,防火间距不限。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听