灭火器检查吗
9人参与回答
-
哎呦喂oooooo
1、新出厂的灭火器自生产日期五年后第一次检查,其后两年一次2、干粉灭火器使用器是10年,到期报废
-
那伊草
依据《灭火器维修与报废规程》相关规定,干粉灭火器的外观检查应做到每月一次,主要是对压力表进行检查,当压力表的指针低于绿线区的时候,就应该及时的进行充压维修;新买的ABC干粉灭火器罐体应该是5年进行一次水压测试,第一次的检测之后,以后每2年进行一次水压测试,干粉灭火器的罐体强制报废期为10年。一般的灭火器瓶压有效期在1年半至2年,并且要定期进行充压或者更换。 1、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体; 2、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。 3、手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。 4、手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。 灭火器存放时应放在干燥清洁的环境中,严禁暴晒和靠近火源;应妥善的进行保管,严禁拆动。
-
于心而论
干粉灭火器应每个月都进行一次外观检查,主要检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修;新购买的ABC干粉灭火器罐体应5年水压测试1次,第一次检测后,以后每2年水压测试1次,罐体强制报废期限为10年。
灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。
根据《灭火器维修与报废规程》【GA95-2007】:
?灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体;
?灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。
?手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。
?手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。
-
指尖缠绕贝
您好,5.1.安.居.为您服务。
其实灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体 , 另外一个方面,灭火器的灭火剂也有一个有效期,正常环境温度下储存,有效期是五年,但一般来说灭火剂的更换期为 1到 2年。所以最好一年定期检查一次。
根据GB95-2007《灭火器维修与报废规程》报废规定
7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
a】 水基型灭火器----6年;
b】 干粉灭火器----10年;
c】 洁净气体灭火器----10年;
d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;
7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:
a】 筒体、器头按 8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;
b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;
c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;
d】 筒体严重变形的;
e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;
f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;
g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器;
h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;
i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;
j】 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;
k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器;
l】 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);
m】 被火烧过的灭火器;
n】 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器;
o】 不符合消防产品市场准入制度的灭火器;
p】 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。
-
忧伤的么么哒
灭火器定期检查的要求是: 1.清水灭火器每半年进行一次全面检查。检查时应卸下器盖,其内容:一是检查气瓶的防腐层有无脱落和锈蚀状况。轻度锈蚀的及时补好,明显锈蚀的送消防专业维修部门进行水压试验;二是检查气瓶内二氧化碳的重量,若重量减少10%时,应进行修复充足;三是检查灭火器筒体有无明显锈蚀,有明显锈蚀的应送消防专业维修部门进行水压试验;四是检查灭火器操作机构是否灵活可靠;五是检查灭火器内水的重量是否符合规定,水量不够的补足,水量超过的排出;六是检查灭火器盖密封部位是否完好,喷嘴过滤装置是否堵塞。各项要求合格者应按规定装配好。 2.泡沫灭火器每半年应检查一次。检查时应拆开灭火器盖,其内容:一是检查滤网安装是否牢固,滤网是否堵塞;二是检查灭火器盖的密封橡胶垫是否完好,装配有无错位现象;三是检查瓶盖机构,在向上扳起后,中轴是否能自动弹出:四是推车式灭火器应检查行驶过程中有无药液渗出现象;五是推车式灭火器检查瓶口密封圈是否腐蚀,喷枪、喷射软管及安全阀有无堵塞,行走机构是否灵活可靠,并在转动部位加注润滑脂;六是每年检查一次灭火剂,主要检查药液的发泡沫倍数和泡沫消失率是否符合规定的技术要求。 3.干粉灭火器检查内容:一是每半年卸下气瓶,称量气瓶内二氧化碳的重量。手提式灭火器二氧化碳气瓶的泄漏量达于额定重量的5%或7g【取两者中较小值】,推车式灭火器二氧化碳泄漏量大于10%时,应按规定充足。二是检查操作机构是否灵活,筒体密封是否严密,灭火器盖是否紧固。三是每年检查一次干粉是否吸湿结块【干粉受潮的烘干可继续使用】,若有结块应及时更换。四是检查灭火器出粉管、进气管、喷嘴和喷枪等有无堵塞;出粉管防潮膜、喷嘴防潮堵有无破裂。发现堵塞应及时清理,防潮膜、防潮堵破裂应及时更换。 4.二氧化碳灭火器每半年检查内容:一是检查喷嘴和喷射管道是否堵塞、腐蚀和损坏。 二是刚性连接式喷嘴是否能绕其轴线回转,并可停留在任何位置。三是推车式灭火器行驶机构是否灵活可靠,并加注润滑脂。四是每年至少称量一次重量,手提式灭火器的年泄漏量不得大于灭火剂规定充装量的5%或50g【取两者中较小值】,推车式灭火器的年泄漏量不得大于灭火剂规定充装量的5%,超过规定泄漏量的应检修后按规定充装量重灌。灭火器上有一圆型压力指示表,指针在绿色位置时表明压力正常,指在黄色时表示压力过高,可能会造成喷射时间减少,指在红色时表明已开启过或压力过低不能正常使用。所以要经常检查压力表,及时更换填充物。
-
习惯不懂你爵
检查灭火器铅封情况,是否完好。检查灭火器的压力表,(有少数的灭火器没有压力表,这里不做讨论)。我们可以看到灭火器压力表有红绿黄三段如果指针指到红色区域,表示灭火器内压力小,不能喷出。注意了,这表明该灭火器已经失效了,请立即充装或更换!如果指针指到绿色区域,表示灭火器内压力正常,可以正常使用。
-
恒州王
国家对灭火器的年检规定;根据《灭火器的维修与报废》灭火器年检规定:;一、使用过的灭火器必须送到有灭火器维修许可证的维修单位对灭火器进行检查,重新充装灭火剂和驱动气体。;二、灭火器不管是否使用过,超过出厂的保质期限时,必须送到灭火器维修单位进行水压试验检查。;三、《1211、干粉、二氧化碳》手提式及推车式灭火器从出厂日起期满五年以后每隔二年必须对灭火器进行水压试验等检查。;四、《机械泡沫、清水》手提式及推车式灭火器从出厂日起期满三年以后每隔二年必须对灭火器进行水压试验检查。;五、《化学泡沫、酸碱》手提式及推车式灭火器从出厂日起期满二年以后每隔一年必须对灭火器进行水压试验检查。;六、外观检查发现有筒体严重锈蚀、筒体严重变形、结构不合理、没有生产厂名称和出厂年月、未取得生产许可证厂家生产、公安消防部门命令禁止销售和维修等情况的灭火器必须作废品处理。;灭火器年检的时间;(1)灭火器每年送检灌气送检一次。;(2)不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达到规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。;(3)1211、干粉、二氧化碳手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满五年以后每隔二年必须进行水压试验等检查。;(4)机械泡沫、清水手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满三年以后每隔二年必须进行水压试验等检查。;(5)化学泡沫、酸碱手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满二年以后每隔一年必须进行水压试验等检查。
-
青城有我
1、灭火器应当天天检查,以备不测。
2、但是你问“灭火器应当几年检查一次”可能真实意思是问多少年重新充装、检修一次,是不?
3、一般使用的灭火器为ABC干粉灭火器,该灭火器从出厂开始,满5年应当送专门的维修单位进行检修充装,一旦使用过后(不管是否用完)应当立即送检修单位检修,一旦充装后每2年送检修一次。灭火器从出厂到报废10年。
-
饭桶ruby
1、干粉灭火器的检查一般每月定期检查一次,如果问题是“干粉灭火器应当几年维修一次”,则是出厂期满5年维修一次,首次维修以后每满2年维修一次。
2、按照《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-2008)要求,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。干粉灭火器、洁净气体灭火器和二氧化碳灭火器维修期限都是出厂期满5年维修一次,首次维修以后每满2年维修一次。
3、灭火器的报废期限是10年。灭火器报废后,应按照等效替代的原则进行更换。
4、干粉灭火器设置在室外时,应采取防湿、防寒、防晒等相应保护措施。当灭火器设置在潮湿性或腐蚀性的场所时,应采取防湿或防腐蚀措施。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答