灭火器几代了

2022-05-24 14:00:17 457人阅读
灭火器几代了

9人参与回答

  • 弱肉强食自信

    我所了解提这样的。最早的在20世纪六、十年代,酸碱化学泡沫,然后是储气式干粉灭火器(常用),卤代烷气体灭火器、二氧化碳灭火器。再后来九十年代,储压式干粉灭火器。气体灭火器。再是后来的,水成膜泡沫灭火器,清水灭火器,水雾灭火器。气溶胶灭火器。洁净气体灭火灾器,D类专用灭火器等等。可以说的没那么全面。

  • 木禾子木禾子

    民用灭火器一般分为干粉、二氧化碳和泡沫灭火器,由于火灾种类不同,所使用的灭火器也不一样。一般情况下各类灭火器每年都要进行年检,主要检查压力和保质期,如果压力没问题的情况下,干粉灭火器未动过铅封且压力正常的保质期5年,如果用过要每隔2年重新罐装一次药粉,二氧化碳灭火器保质期10年,泡沫灭火器5年报废,灭火器种类较多,这里提到的只是比较常见的。

  • 迷蒙的安可

    要看情况的,一般干粉灭火器的有效期限是出厂后2年,水基型灭火器的有效期限是出厂后3年,到有效期后,送到工厂或者有资质的维修点,检测后配件没问题的,可以更换掉里面的药剂后继续使用的,一般瓶子的使用年限可以达到6-8年。

  • 吾何惧于天下

    不明白你讲的什么级别。

    灭火器分为ABC干粉灭火器(磷酸铵盐)、BC干粉灭火器(碳酸氢钠)、水基型、二氧化碳型、泡沫型等等;灭火器按照配置环境的危险等级分为三级:1、严重危险级;2、中危险级;3、轻危险级。

    这里不堆砌文字了,详见《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

  • 爱睡觉的比卡丘

    A、泡沫灭火器:扑救A、B类火灾,多用于油库、加油站等。 B、二氧化碳灭火器和卤代烷(1211)灭火器:扑救档案资料、带电电器设备和精密仪器以及机房的火灾,特点:没有腐蚀性,无水渍影响。 C、干粉灭火器:一般分BC和ABC干粉两大类。(ABC表示可以扑救A类、B类、C类火灾)

  • 风中蓝雪人

    从出厂日期算起,达到如下年限的必须报废:手提式化学泡沫灭火器------5年;手提式酸碱灭火器------5年;手提式清水灭火器------6年;手提式干粉灭火器(贮气瓶式)------8年;手提贮压式干粉灭火器------10年;手提式1211灭火器------10年;手提式二氧化碳灭火器------12年;推车式化学泡沫灭火器------8年;推车式干粉灭火器(贮气瓶式)------10年;推车贮压式干粉灭火器------12年;推车式1211灭火器------10年;推车式二氧化碳灭火器------12年。

  • 皓月飘渺

    不是!灭火器属国家3C认证产品,必须按国家标准法规制造,国标要求是红色。只有微型灭火器不在国家标准范围之内,不需要按国标生产制造,不属于国家监管范围,想涂什么颜色都是自己的事。如果说橙色瓶灭火器是第五代灭火器,那么你自己再涂上彩色或蓝色等,可以说成是第六代七代产品也可以。

  • 农夫果园园长

    国家明令禁止的消防淘汰产品有卤代烷灭火器【即1211灭火器)、哈龙等。《中华人民共和国消防法》第六十五条违反本法规定,生产、销售不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的,由产品质量监督部门或者工商行政管理部门依照《中华人民共和国产品质量法》的规定从重处罚。人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的,责令限期改正;逾期不改正的,处五千元以上五万元以下罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款;情节严重的,责令停产停业。公安机关消防机构对于本条第二款规定的情形,除依法对使用者予以处罚外,应当将发现不合格的消防产品和国家明令淘汰的消防产品的情况通报产品质量监督部门、工商行政管理部门。产品质量监督部门、工商行政管理部门应当对生产者、销售者依法及时查处。

  • 半度微尘

    1、手提式化学泡沫灭火器5年; 2、手提式酸碱灭火器5年; 3、手提式清水灭火器6年; 4、手提式干粉灭火器【贮气瓶式】8年; 5、手提贮压式干粉灭火器10年; 6、手提式1211灭火器10年; 7、手提式二氧化碳灭火器12年; 8、推车式化学泡沫灭火器8年; 9、推车式干粉灭火器【贮气瓶式】10年; 10、推车贮压式干粉灭火器12年; 11、推车式1211灭火器10年; 12、推车式二氧化碳灭火器12年。 报废标志:应报废的灭火器或贮气瓶,必须在筒身或瓶体上打孔,并且用不干胶贴上“报废”的明显标志,内容如下: a. “报废”两字,字体最小为25mm×25mm; b. 报废年、月; c. 维修单位名称; d. 检验员签章。 保质期不等于在之前还能用, 一年一检是必须的,灭火器开过封就必须从新灌装。压力在绿的和黄的那里就能用,红色就没压力,有火也不能用,尽量保证一年一检,不定期检查,保证火灾时发挥作用。 灭火器有效期满后应如何处理? 灭火器的种类很多,每种灭火器的有效期和维护保养方式不同。灭火器的维修应由专门单位按制造厂家规定的要求进行。 手提式干粉灭火器每五年或再充装之前,应对器头、筒体和储气瓶进行水压试验,再行充装好的储气瓶应进行气密性试验,水压试验和气密性试验合格后方可继续使用; 推车式干粉灭火器干粉储罐和二氧化碳钢瓶每隔三年需分别进行水压试验,合格后方能继续使用; 空气机械泡沫灭火器每次更换灭火剂或出厂已满三年的应进行水压强度试验,合格后方能继续使用; 二氧化碳灭火器每五年或充装前应进行水压试验,合格后方能继续使用; 清水灭火器每次充装前应进行水压试验,合格后方可充装使用,二氧化碳钢瓶应每半年称重一次,如有泄漏,应重新充气。 灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: 水基型灭火器----6年;干粉灭火器----10年;洁净气体灭火器----10年;二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;灭火器的报废应由专门单位按规定进行。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听