灭火器怎么按挂
3人参与回答
-
俄爱咱爷们儿弑
应放置在宽敞,显眼,便利,伸手及拿的位置,这东西也不是藏起来的东西,周围无易燃易爆腐蚀性放射性物体。车载灭火器要随车携带。
-
勇敢不勇敢小姐
灭火器安装规定1.灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁。2.灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点。且不得影响安全疏散。3.对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。4.灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。5.灭火器设置在室外时,亦应有相应的保护措施。6.灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。7.一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具。8.每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。9.当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。扩展资料有下列情况之一的灭火器应报废:1.筒体严重锈蚀,(锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑;2.筒体明显变形,机械损伤严重;3.器头存在裂纹,、无泄压机构;4.筒体为平底等结构不合理;5.没有间歇喷射机构的手提式;6.没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别;7.筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;8.被火烧过。注意:干粉灭火器法定报废期限为10年GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范
-
美作鲜喜
你都提到是灭火器箱了,当然是放在地上或嵌墙安装,没有挂灭火器箱的。至于手提式灭火器是可以放置在灭火器箱内,也可以通过挂钩、托架挂在墙上。灭火器箱的设置要注意以下几点:
1、灭火器箱不得被遮挡、上锁或者拴系。
2、灭火器箱门开启方便灵活,开启后不得影响人员安全疏散。开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于165°,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于100°。
3、嵌墙式灭火器箱的按装高度,顶部与地面距离不大于1.5米,底部与地面距离不小于0.08米。