    1)防火墙应直接设置在建筑物的基础或钢筋混凝土框架、梁等承重结构上,轻质防墙体可不受此限制。

    (2)防火墙上不应开设门窗洞口,当必须开设时,应设置固定的或火灾时能自动关闭的甲级防火门窗。

    可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。其他管道不宜穿过防火墙,当必须穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间空隙紧密填实;当管道为难燃及可燃材料时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。

    防火墙内不应设置排气道。

  • 亮妹妹nancy

    两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当较高一面外墙为防火墙或比相邻较低一座建筑屋面高15.00m及以下范围内的墙为不开设门、窗洞口的防火墙时,其防火间距可不限。

    两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当较低一座的屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极限不低于1.00h,且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距可适当减小,但不宜小于4.00m。

    两座高层建筑或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当相邻较高一面外墙耐火极限不低于2.00h,墙上开口部位设有甲级防火门、窗或防火卷帘时,其防火间距可适当减小,但不宜小于4.00m。

    防火墙上不应开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置能自行关闭的甲级防火门、窗。

  • 坝上的紫罗兰

    转弯处,总、支沟分界处,间隔25米处、入室处都应设置防火墙;

  • 爱巴黎的小忧伤

    可以开设防火门,防火门要与防火墙的燃烧性能一致,一般为甲级防火门。但如果开设门洞,裙房的楼梯疏散宽度要和主体建筑保持一致。