  • 好想你chen

    是指该灭火器的执行标准是:GB 4351.1-2005国家标准:GB 4351.1-2005手提式灭火器第1部分:性能和结构要求本部分规定了手提式灭火器的定义、分类、规格与型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志等要求。

    本部分适用于手提式灭火器。

  • 怀旧的鱼

    普通的4公斤干粉灭火器大概为每具5A,每个干粉灭火器的保护面积大约是75平方米,每个点配2具,点与点之间以20米为最长距离。有消火栓时,可减配30%。干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。利用压缩的二氧化碳吹出干粉(主要含有碳酸氢钠)来灭火。结构:干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将瓶内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,有能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。

  • 汽服小云云

    手提式ABC干粉灭火器主要有:1kg、2kg、3kg、4kg、5kg、8kg;悬挂式ABC干粉灭火器主要有:6kg、8kg、10kg;推车式ABC干粉灭火器主要有:20kg、30kg、35kg

  • 宁静之韵happy

    干粉灭火器的标准压力值为:12--1.5mpa

    二氧化碳灭火器的标准压力值为:5--6mpa

  • 青城有我

    干粉灭火器的标准压力值为:12--1.5mpa二氧化碳灭火器的标准压力值为:5--6mpa灭火器压力指示器试验操作步骤: 1、将压力指示器安装在校验仪上。 2、打开气源氮气瓶,将压力调整在1.8-2.0mpa之间,再开启电源试验进入自动控制状况。 3、认真观察试验程序红区时,示值应是灭火器工作压力的80%,且多数压力表工作压力是1.2mpa,示值不应大于0.97mpa,并处在红区位置。 4、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的100%,示值应在1.2-1.3之间,指示器指针应处在绿区。 5、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的120%,示值应在1.44-1.5之间,指示器指针应处在黄区。 6、最后程序卸压过程中,观察压力指示器指针应平稳,匀速下降,下降过程中不得有跳动、停滞现象。 7、遇有压力表绿区显示超过1.2mpa时,应及时告知技术人员,对校验仪各区作对称调整。

  • 参谋vs生

    1、每月要检查灭火器压力表是否指示在绿区(合格),如果压力表指针指示在红区时(不合格)表示压力不足需要再进行充装,如果压力表指示在黄区时(不合格)为超充装。超充装在夏天高温季节有可能发生爆炸危险。

    2、检查灭火器合格证是否在有效期内。一般规定干粉灭火器出厂后超过5年后应每隔两年送检进行2.1MPa水压试验,这样要多花钱。所以过了5年后就直接更换新的灭火器。灭火器自出厂后满10年报废。

    3、检查灭火器的安全插栓是否脱落,以免误压。

    4、检查压力表指针是否还在压力范之内(绿色区域),如果指针在红色区域表示灭火器已失压或药剂已使用完,须送回工厂加压或加药剂。

    5、检查皮管是否硬化或有裂痕,钢瓶外观是否生锈,生锈的话可能会导致钢瓶耐压不足或环境太过潮湿而无法使用。 灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器本体,按照国家相关规范,干粉灭火器的强制报废年限是8年,;另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期。 一般来说灭火剂的有效期为1到 2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在8年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂。