6千伏以上着火用什么灭火器
4人参与回答
-
古墓派小白兔
首先我们要先弄明白混动车起火主要哪些方面,最常见的是锂电池起火,属于电气火灾,A类火灾为固体火灾;B类火灾为液体火灾;C类火灾为气体火灾;D类火灾为金属火灾;E类火灾为电气火灾;F类火灾为烹饪器具内的烹饪物火灾,锂电池属于电气火灾。
我们再来弄明白各种灭火器扑救的火灾:干粉灭火器主要有AB干粉灭火器和ABC干粉灭火器,AB干粉灭火器的主要成分是碳酸氢钠和ABC干粉灭火器主要成分是磷酸铵盐,从此可得出不能有效扑灭电气火灾。
二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾,混动车锂电池在600v以下,所以二氧化碳灭火器能够使用,并且BC类火灾也可使用二氧化碳灭火器。
泡沫灭火器是利用泡沫隔绝空气和降温而达到灭火的目的,适用于BC类火灾,对B类可燃液体火灾尤其适用,不能用于扑灭电气火灾,因为泡沫灭火器也含有一定的水。
最后推荐下一种无敌般存在的灭火器:水基灭火器,原理为灭火器在喷射后,成水雾状,瞬间蒸发火场大量的热量,迅速降低火场温度,抑制热辐射,表面活性剂在可燃物表面迅速形成一层水膜,隔离氧气,降温、隔离双重作用,同时参与灭火,从而达到快速灭火的目的此灭火器除D类火灾外都可用水基灭火器,并且可以对着人喷射,在发生火灾时使被困人员最大限度的减轻火焰所带来的危害。
第一次答这么多,希望能够对大家有所帮助
-
顿融卜
不知道题主从哪里听说会爆炸。。二氧化碳灭火器不易扑灭600v以上电气火灾,是因为在600v电压以上,二氧化碳会发生电离从而变成导体,从而可能导致使用人员触电。
-
无限in迷
只要在灭火器的灭火范围中看到可以扑灭E类火灾的,即可使用,常用的是干粉灭火器和水基型灭火器,二都都可以扑灭带电火灾,但是相对是有条件限制的:干粉灭火器参数中的电绝缘性是5000V,水基灭火器参数中的电绝缘性是小于36KV,也就是说,只要是5000V以下的带电火灾可以用干粉灭火器,而5000V以上,36KV以下的可以用水基型灭火器来进行扑救。
图1是水基型灭火器参数表中的详细参数,图上的标注错了,应该是绝缘性能那一行。
图2是干粉灭火器参数表中的详细参数,是5000V
-
拉拉啦啦啦爱度
电机着火带电是用二氧化碳,高于600v电压需断电。配电箱火灾发生时用干粉灭火器,保持安全距离,因为配电箱火灾时的三线电压为380v,也就是说带电。灭火后,立即组织电力公司人员对附近变压器节点断电后重新安装配电箱。电视机火灾用干粉;灭火器不能灭人与动物身上的火;其它电器均用干粉、1411。电器设备最好接地,空调的火灾发生也用二氧化碳、如果断电后可以用干粉灭火器,空调的外机应该接地,空调厂应该在外机与内机连接线与管道上加装阻燃环,外机起火燃烧后,火苗可以点燃室内窗帘;
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答