库房消防灭火器多少米一个

2022-05-24 13:17:29 112人阅读
库房消防灭火器多少米一个

8人参与回答

  • 亚平宁帅哥

    讨论一下1、按长40米、宽25米的仓库计算,最大保护距离20米,那就必须放4个点。为什么是4个点呢,画圆算的话,保护距离是20,灭火器放在长边的中间,宽边的中间,一个点就行了吧(半径都不超过20)2、个人觉得,如果总的灭火级别是7A的话,中间设一个点,放3个灭火器就行了(因为你提供的灭火器是3A的);当然这样做不是太方便取用,可考虑设两个点,设在宽边的中点、长边的尽头处,每处各放2个灭火器就行了。

  • 杀尽天下野合者

    灭火器配置需要参考《建筑防火规范版》,一般情况下为两瓶干粉灭火器为一个配置保护面积为25平方米。由于场所的不同,仅供参考。

  • 巨蟹小小羊yyq

    这个灭火器4公斤的设置间距不超过30米一组,保护面积40-60平米左右,具体的需要根据功能用途和火灾危险等级确定。

  • 今生只有你一个

    关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。以下灭火器的配置数量,仅作参考。 甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算; 甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算; 丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个; 甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个; 丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个; 旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个; 百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个电气设备间,每50平方米至少配置2个; 液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个; 易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。 目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。 在许多国家里,配置灭火器的数量标准是以有多少人能够熟练地使用灭火器来计算的,为此,他们通常由保险公司和提供灭火器的公司的专家们,对自愿消防组织的人员进行讲课、训练。我国则通常由公安消防队员、企业专职消防队员、保卫干部对义务消防队员和职工进行讲课和训练的。这一条很重要,否则即使配齐了灭火器而不会使用也等于零。

  • 劳资爱晗晗湖

    手提式灭火器最大保护距离是15米-25米。如果说保护面积的话,就要分火灾场所的危险等级了,4KG干粉灭火器的灭火级别是2A55B。灭火器配置既要满足最大保护距离,也要满足最大保护面积,折中一下,20个平方配一个4KG足够了。

  • 小耳朵zuoear

    1)灭火器配置数量是否符合要求。一般车间、仓库按50平米配置一个8公斤的B、C类(可以扑救大部分物质火灾)干粉灭火器,一个单元(车间或仓库)必须配备两个以上的灭火器。【2】灭火器材是否定期维护。灭火器经过一段时间后由于压力降低会失去灭火效果,很多企业都存在这种情况,查看灭火器手柄附近的指针可以知道灭火器是否在有效范围内,发现此类情况要督促企业主或安全管理人员对灭火器定期进行维护。【3】灭火器是否放在便于取用的地方。灭火器的主要作用是扑灭初发期火灾,因此必须要求灭火器能及时顺利的发挥作用。将灭火器悬挂的过高、放置在隐蔽及不易取用的场所都不是正确的做法,通常应将灭火器悬挂于顶端离地高度在1~1.5米左右且便于取用、显而易见的地方,放置灭火器材的正前方不应堆放任何货物,如不符合要求,应责令整改。

  • 簿蠢屡

    《消防法》16条2款要求所有单位,“按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。根据消防法规定,及国家标准《建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)》中的标准:普通办公室属于轻度危险(最低一级)配置标准,即每20平米配置一个灭火器。如果一个办公室面积接近或小区20平米,至少应配置一个灭火器,如果大于20平米,则按每20平米一个灭火器的标准配置,超出部分不足20平米的,按20平米计算(不是很严格,超出几平米的算不算无所谓了)。

  • 江流上独凭栏

    这要根据场所不同,类别和灭火器的容量而定。如空旷的车间用的就少,而易燃易爆的场所相对就要多,普通场所可用干粉灭火器,电器较多的地方则用二氧化碳灭火器。 通常为75---100平方米就需用一个灭火器,可计算:1500/(75或100)=20个或15个。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听