七氟丙烷灭火容量如何计算
2022-05-24 13:11:08
102人阅读
七氟丙烷灭火容量如何计算
7人参与回答
-
网络蜘蛛爬行者
根据防护区的体积和使用情况来计算。例如计算机房就用(长*宽*高*0.634+3),那个0.634是换算出来的可灭火浓度的系数。那3是钢瓶内所喷不出的灭火剂。
-
辣妹子吖
按照房间的体积,也就是多少立方来计算,七氟丙烷配置系数是机房0.635档案室0.81
-
路飞梦想之路
七氟丙烷灭火系统有用量是按立方来算的哦,机房的灭火浓度一般是按8%的。如果是3米高左右的话用3个150L的柜式的就可以了,主要是看你这个机房的体积有多大!
-
探戏潮偎染衷
4L用于启动8个瓶以内。7L用于启动15个瓶以内。40L用于启动50瓶以内。以上所列启动个数是为了保证启动,实际上可以大于前面所列个数。启动瓶造价较低,不建议在启动瓶上节省成本!
-
耳火小女丑
GQQ表示柜式七氟丙烷灭火装置
150表示瓶组为150L
X2表示双瓶组
2.5c表示压力为2.5MPa
总的表述为双瓶组150L柜式七氟丙烷灭火装置
-
清梦徒留
你好,目前七氟丙烷灭火系统主要有2.5(一级)、4.2(二级)和5.6MPa(三级)三种压力规格的,每种的最大充装量不一样。国标里面明确标示:1一级增压储存容器,不应大于1120kg/m3;2二级增压焊接结构储存容器,不应大于950kg/m3;3二级增压无缝结构储存容器,不应大于1120kg/m3;4三级增压储存容器,不应大于1080kg/m3。一般常用的一级的,充装率很少大于1的。另,目前国内还没有见过4L规格的七氟丙烷灭火剂储存瓶组。希望对你有帮助。重庆九霄科技
-
胖大宝
按照房区的体积,也就是多少立方来计算,七氟丙烷配置系数是机房0.634档案室0.82,配电.房:0.72