消防水泵怎么检测
3人参与回答
-
叶紫萱AL
为便于试验和检查消防水泵,应在其出水管上安装压力表和公称直径为65mm的放水阀。应定期检查消防水泵是否能正常运转,并测试消防水泵的流量和压力。当试验用水取自消防水池时,可将试验水通过放水管回流水池。对于高层工业建筑,消防用水量大、水压力高,选定的消防水泵流量均大于实际消防用水量。由于试验时的水泵出水量小,容易超过管网允许压力而造成事故,因此需要设防超压设施,一般可采取选用流量--扬程曲线平的水泵、出水管上设置安全阀或泄压阀、设回流泄压管等方法。
-
鹿晗欧巴小黄呀
答:消防给水系统中有喷淋泵、消火栓泵、稳压泵和转运泵。消防给水系统应设独立的供水泵,同时应设置备用消防水泵,其工作能力不应小于其中最大一台消防工作泵;消防水泵应保证在火警后5分钟内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转;湿式自动喷水灭火系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动喷淋泵。
-
不如去卖菜
1)工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记。
检查数量:全数检查。检查方法:对照图纸观察检查。(2)消防水泵应采用自灌式引水或其它可靠的引水措施。检查数量:全数检查。检查方法:观察和尺量检查。(3)分别开启系统中的每一个末端试水装置和试水阀,水流指示器、压力开关等信号装置的功能均符合设计要求。(4)打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。(5) 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口额定压力的1.3--1.5倍。检查数量:全数检查。检查方法:在阀门出口用压力表检查。(6)对消防气压给水设备,当系统气压下降到设计最低压力时,通过压力变化信号应启动稳压泵。检查数量:全数检查。检查方法:使用压力表,观察检查。(7)消防水泵启动控制应置于自动启动档。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查。