监控室使用什么灭火器
7人参与回答
-
老实人老实干事
1、手提式的档案室的灭火器可选择的手提二氧化碳、手提七氟丙烷等洁净气体灭火器来辅助灭火。
2、根据《建筑设计防火规范》GB50016规定档案室等重要场所应设置气体自动灭火系统。可选择七氟丙烷灭火系统、二氧化碳灭火系统气体灭火系统等。
3、档案室灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。至于档案室气体灭火系统的具体配置,建议寻求专业公司深化设计,做出合理、符合消防规范的方案,保障档案室的安全。
-
尤奉dh
机房内存储的是服务器、机柜等电子设备,机房火灾属于带电物体的火灾,根据《建筑灭火器配置设计规范》可知属于E类火灾,E类火灾所用灭火器必须用能达到电绝缘性能要求的灭火器来扑灭。因此对于机房来说是不适合用水来灭火的。
根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。干粉灭火器是可以达到灭火,但其灭火后所残留的粉末状覆盖物对电子元器件则有一定的腐蚀作用和粉尘污染,而且也难以清洁;而根据“蒙特利尔公约议定书”,卤代烷灭火器在国内已列入国家淘汰灭火器名录,并已渐渐被洁净气体灭火器取代;洁净气体灭火器灭火后不仅没有任何残迹,而且对贵重、精密设备也没有污损、腐蚀作用。因此对于机房这种存放贵重设备、电子器件或物资的防护区,选用机房适合的灭火器是气体灭火器,具体可选择手提式二氧化碳、手提式七氟丙烷等气体灭火器。
除了需要配备灭火器外,同时根据《电子信息系统机房设计规范》机房应做气体灭火系统。通常机房灭火系统应包含以下几个部分:烟感温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置,选择哪种机房灭火系统最好还是找专业公司来设计。
-
欢欢romantic
首先,DCS控制室属于防火重点部位,所以防火安全应放到第一位,必须配套有效的火灾报警系统。其次,这是整个生产过程的控制中枢,无关人员禁止进入控制室,以免影响运行人员操作。最后,控制室必须配置事故照明系统,防止停电事故的发生。其他的安全隐患如有效控制生产过程的安全推出,可以考虑设置手操盘按钮,保证生产过程的安全。
-
回归以后的地线
既然便携,肯定要求灭火器体积小巧,同时灭火性能不能打折扣,当然方便使用也就更好了。
那我比较推荐水基灭火器,它能满足你以上的所有需求。以易止达人水基灭火器为例,其具有体型小巧,便携易用,可开快速灭火,安全无污染等优势。
-
白羊拥抱青春
普通机房,现在一般都是采用七氟丙烷灭火器,至于使用量,用房间体积计算一下就可以了,不过需要注意的是一般可重装气体重量都是小于实际容量的。
-
晾少缮
要看面积哦。
国家有这项规定标准,但是是根据面积大小控制的
-
听雨喧后赏血飘
监控室主要是电器设备,需要配主要用于电器灭火的气体灭火器,同时,配备几只干粉灭火器用于其他位置发生火灾时,监控室人员前去灭火使用。