灭火器指针在哪为合格
8人参与回答
-
中国名瓷网V
灭火器的压力表针绿色区域时是正常的,可以正常使用。从外观结构上看,灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷;压力表的指针必须指在绿区;灭火器的压把、阀体等金属件有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,必须更换;筒体严重变形、锈蚀必须报废。只要达到或超过报废期限,即使灭火器未曾使用过,均应当予以报废。其中,水基型灭火器的报废期限较短为6年,干粉灭火器的报废期限较长为10年,二氧化碳灭火器的报废期限最长为12年。加强灭火器的维护保养应注意三个方面:一是对灭火器必须进行定期检查、换药、试压。凡机壳损坏,受压能力不足的灭火器坚决淘汰;二是灭火器换药时,要将筒内锈渣清洗干净,药液要用纱布过滤。平时灭火器喷嘴可套上纸套,以防灰尘等侵入堵塞喷嘴。灭火器药渡喷完后,不要马上找开机盖,防止剩余气压伤人。三是灭火器喷不出药剂,可用铁丝疏通喷嘴,千万不要往火里抛,否则,机壳在高温下易变形,药液受势膨胀,使灭火器内压力大大增加,也会引起爆炸。
-
疾厍酝
红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出,已经失效。 绿色区,指针指在该区,表示压力正常,可以正常使用。 黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉。但却有爆破、爆炸的危险。
-
考研家园
看当时气温决定,不能一概而论。热胀冷缩是个基本原理。冬季,气温低,指针偏中部正常。夏季,气温高,灭火器罐体内部压力肯定升高,这个时候偏顶部、甚至到达黄色区域都是正常的。所以,关键是看当时的气温。也就是说,如果你冬季偏顶部,到了夏季就可能超过了。如果夏季偏中部,到了冬季可能就压力不足了。
-
驭念者
灭火器过期不是看压力表来规定的,灭火器是一年一检修,这是消防局的规定。灭火器压力表分为红区,绿区,黄区;红区是灭火器压力不足,绿区是可以正常使用,一般指针指在黄区分两种情况,一是灭火器灭火器超压,但可以正常使用,而且还可以延长喷粉时间;二是灭火器里的干粉结块所谓的结块就像水泥凝固一样喷不出干粉。
-
抱着洋芋看星星
干粉灭火器,如果瓶体没有损坏、掉漆、坑凹凸等不良。从出厂日期到报废可以十年。当然在这十年内要按规范进行检测。指针在绿色区域是合格的,在红色是气压不足,在黄色是气压太高。
-
我爱你拿命爱你
如果压力表在出厂合格的灭火器上面,看指针的位置是否在绿色的区域内,指针在绿区,说明压力表没有坏。如果压力表指针在黄色区域,说明灭火器的压力超标了,压力表还是好的。 如果压力表指针在红色区域,压力表指针指在0位以上,说明灭火器的压力不够了。压力表没坏。 如果到0以下了,这个压力表一定是坏了。
-
陈老杜
1、在绿色区域表示可正常使用
2、在红色区域表示压力不足,需要充气
3、在黄色区域表示压力过大,有使用危险
-
诚实De问答
当压力表指针指到绿色区域时说明灭火器正常。当压力表指针指到黄色区域时说明压力过大,容易发生危险。当压力表指针指到红色区域时 ,说明瓶内压力不够,灭火器不能正常使用。注意事项:
1、不得超出指示器的使用范围。
2、压力表正常工作温度为-20℃~+55℃。
3、安装在灭火剂为干粉的灭火器上,需安装过滤垫。
4、灭火器压力指示器技术性能符合GB/T 4351-2005《手提式灭火器》对灭火器压力指示器的各项要求。
5、安装时,需在专业人员的指导下进行。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答