柴油发电机房用什么灭火
9人参与回答
-
杀尽天下野合者
30千瓦发电机组机房的消防注意事项有以下六项:
1、柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开。
2、高层建筑内,柴油发电机房内应设置储油间,其总储油量不应超过8.00h的需要量,或日用油箱容积不大于1m3。储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。
3、柴油发电机房布置在非高层建筑物内时,柴油发电机房及日用油箱间耐火等级为一级。
4、应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统。
5、柴油发电机房和控制间的照明支线应接在消防配电的回路上。
6、机房内必须配备消防器材。
-
晕死了晕晕晕
人防工程消火栓灭火系统,不适用于柴油发电机房消防灭火,其原因为:水不适用于电气火灾和液体火灾。 人防工程消火栓灭火系统可用于适用范围内的火灾。
-
我是环保人啊
发电机房采用水喷雾灭火的是专用喷头,叫什么离心喷雾喷头吧,记不清了
-
考拉兔Aires
发电机着火多是由于电路问题在灭火时明确规定电器和电路类不允许使用水干粉灭火器的主要是为了防止干粉灭火器在高温融化时产生的水会对电路零部件造成二次短路损坏同时也更是为了防止因电器漏电引发安全事故
-
走遍祖国
可以的,发电机房可以用的气体灭火系统有七氟丙烷灭火系统、气溶胶灭火系统,悬挂式一般适用于大空间防区(高度太高,因而必须设置中间释放点),当然也有的情况是,空间太小,地上都是设备,没地方摆放七氟丙烷(因为七氟丙烷必须由专门的空间来摆放装置)从而设置悬挂式,(不过这种情况基本不存在,空间太小的还是建议做气溶胶)
-
豹JJ
普通配电房用干粉灭火器、二氧化碳灭火器,但尽量少用干粉的,因为干粉以后会导致线路短路或者设备动作失灵,以二氧化碳为先。高端贵重设备的配电房用二氧化碳灭火器。封闭式高端贵重设备的配电房用1301等等卤化物气体灭火(此类灭火系统要配备人员疏散警报,因为人在里面会窒息),二氧化碳灭火器备用。
-
郭心心睡不醒
通信机房用七氟丙烷气体灭火系统,柴发机房通常用水喷雾,要求高一点用七氟丙烷也可,会议机房没要求,看具体保护等级
-
正野将彦
气体灭火系统的优点在于最大化保护电气设备的着火损失,气体灭火剂在灭火过程中,不会损害到电气设备原有内部结构工作。汇建消防从事气体灭火系统领域,根据气体灭火系统灭火特性,可以视发电机房空间大少选用管网型七氟丙烷灭火装置或者是柜式七氟丙烷灭火装置;发电机房空间大,可以选用管网型七氟丙烷灭火装置;发电机房空间少,应选用柜式七氟丙烷灭火装置。