单独几个水灭火系统调试
6人参与回答
-
二爬
自动喷淋水灭火系统调试,先局部,在整体,最后联动调试。也就是先调试水泵的手自动功能及供水情况,然后是减压阀的减压功能,再调试湿报阀的报警功能,调试高位水箱供水和增压稳压功能,调试高位水箱供水和增压稳压功能,向系统注水时检查水流指示器和信号阀的报警功能,检查是否存在漏水点。做整体手动测试,最后做系统联动测试。问的很笼统,可以具体点不?
-
徽卧枪
水系统是没有调试的,你看到这个这个最多500点以上的调试,是按水灭火控制系统联动控制器点数来算的,说白一点,就是按控制模块编码数来算的。也是属于电的调试。我是福建的,现在外面大部分人会按喷淋头的数量算这个调试,你看看你是什么立场吧,想算多,就套,按正常是不能套的。
-
草原小卓玛
设备调试按设备算。例如:温度指示报警仪的报警点不另计。独立包括可独立的附件如阀位信号按一台设备计算。 连锁报警实验按发讯点有一点算一点。例如,压力开关,报警时算一点,如果消警也要从开关出信号同样算一点。
-
小吃货cicici
可参照《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898-第4.4节调试、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2007的调试相关条款。
细水雾灭火系统各生产厂家都与独立的控制柜,控制原理相同,但实现方式可能不同。可要求厂家安排技术员协助调试。
-
纯百灿
系统调试应包括下列内容: (1)水源测试;(2)消防水泵调试;(3)稳压泵调试;(4)报警阀调试(5)排水设施调试;(6)联动试验。/List/List_Infoa-sen-biidsensun-58.html
-
风才先生
两个是不同的概念,自动报警系统的调试是对自动报警系统,按照主机数量单位和点位计取,水灭火系统控制装置是水喷淋系统,按照雨淋阀或报警阀数量单位和点位计取,不知道说的对不
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答