建筑防火分区是指的净面积吗

2022-05-24 12:52:56 76人阅读
建筑防火分区是指的净面积吗

3人参与回答

  • 小非非MILK

    防火分区按其作用可分为:水平防火分区,竖向防火分区。

    1、水平防火分区是指用防火墙或防火门、防火卷帘等防火分隔物将各楼层在水平方向分隔出的防火区域。它可以阻止火灾在楼层的水平方向蔓延。防火分区应用防火墙分隔。如确有困难时,可采用防火卷帘加冷却水幕或闭式喷水系统,或采用防火分隔水幕分隔。

    水平防火分隔有:防火墙、防火门、防火窗、防火卷帘、防火水幕等,建筑的墙体客观上也发挥着防火分隔作用。

    2、竖向防火分区是指用耐火性能较好的楼板及窗间墙(含窗下墙),在建筑物的垂直方向对每个楼层进行的防火分隔。

    竖向防火分隔有:楼板、避难层、防火挑檐、功能转换层等。竖向防火分区,用以防止多层或高层建筑物层与层之间竖向发生火灾蔓延。水平防火分区,用以防止火灾在水平方向扩大蔓延。

  • 摩羯古山世津子

    建筑防火分区面积要看是什么建筑:

    一、民用建筑:

    注意:1、设置自动灭火系统,防火分区面积可增加一倍,局部设置,局部增加

    2、裙房与主题设置防火墙分隔,裙房可按单多层确定

    特殊要求:一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:1设置在高层建筑内时,不应大于4000m?; 2设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000m?;3设置在地下或半地下时,不应大于2000m?。

    二、厂房:

    注意:1、防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。采用防火卷帘时

    2、设置自动灭火系统,防火分区面积可增加一倍,局部设置,局部增加

    三、仓库:

    注意:1、仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口"

    2、 仓库内设置自动灭火系统时,除冷库的防火分区外,每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.2条的规定增加1.0倍

  • 搜的响亮

    就是对应建筑物的某一等级的建筑要求,多层的,低层的,负层的各有规定。公共区防火分区的最大允许建筑面积不应大于5000m^2。设备管理区的防火分区位于建筑高度小于等于24m的建筑内时,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2500m^2;位于建筑高度大于24m的建筑内时,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500 m^2。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听