消防检测出故障怎么办
2022-05-24 12:52:11
177人阅读
消防检测出故障怎么办
5人参与回答
-
山风江城
你好,根据我个人经验,消防主机显示喷淋泵故障的原因有:
1.多线模块故障,需要更换(模块一般安装在消防水泵控制柜附近)。
2.连接多线模块线路故障,线路是消防控制室多线盘直接到水泵控制柜。
3.多线盘故障,查看多线盘接线端是否牢固。拆除负载线路,用万用表分别查看启动后和启动前电压是否正常(和其他好的多线盘对比)。
4.其他可能出现的故障(比如:喷淋控制柜电源关闭,控制柜故障等等)。
希望我的分享能够帮助到你解决问题。
-
我是一天的龙学
如果只是报故障,没有说具体故障的话,一般是24v电源的问题。如果是开路短路的话,就检查终端电阻。
-
手机号不是我的
按照故障的贿赂检查设备情况和现场测量线路,首先检查朱通讯线路和回路板以及隔离器。
-
师小绿
这个最简单的就是找维保单位出具方案维修解决即可,要不就是需要根据故障原因分别罗列整改整修方案 ,然后按照方案实施。
-
梦毁三四年骨
线路故障。原因:绝缘层损坏,接头松动,环境湿度过大,造成绝缘下降。处理方法:用表检查绝缘程度,检查接头情况,接线时彩用焊接、塑封等。回路线路接地或短路回路线路接地或短路会导致火灾报警主机报出回路故障,其原因是因为线路接地或短路后会影响整条回路线路的供电。排除消防回路故障方法:排查线路,解决线路短路或接地问题。