油库需要什么类型的灭火器
8人参与回答
-
恶魔之魂X
为什么不能? 汽油着火用泡沫灭火非常理想!泡沫还分化学泡沫,机械泡沫,其中还分水成膜,氟蛋白等;油库防火主要就是机械泡沫,然后是石棉毯、干粉、沙子。当然,酸碱灭火器不行
-
小靴子
大型油罐内有液体油,爆炸后或泄漏会有油流出,只有沾黏性灭火器才能抑制住,选用泡沫灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器,磷酸铵盐干粉灭火器、2氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。
-
乐观的五级考试
泡沫灭火器:适用范围:可用来扑灭木材,棉布等燃烧引起的失火.泡沫灭火器干粉灭火器灭火原理:利用压缩的二氧化碳吹出干粉(主要含有碳酸氢钠或磷酸氢二铵)来灭火。适用范围:可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。1211灭火器:主要适用于扑救易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;扑救精密仪器、仪表、贵重的物资、珍贵文物、图书档案等初起火灾;扑救飞机、船舶、车辆、油库、宾馆等场所以固体物质的表面初起火灾。二氧化碳灭火器 :在加压时将液态二氧化碳压缩在小钢瓶中,灭火时再将其喷出,有降温和隔绝空气的作用。适用范围:用来扑灭图书,档案,贵重设备,精密仪器、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。
-
司马贤明
可以用的有:1、泡沫灭火器 ;2、二氧化碳灭火器;3、磷酸铵盐干粉灭火器;4、碳酸氢钠干粉灭火器;也可以常备个灭火毯,同时拨打119火灾根据可燃物的类型和燃烧特性,分为A、B、C、D、E、F六大类。A类火灾:指固体物质火灾。这种物质通常具有有机物质性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。如木材、干草、煤炭、棉、毛、麻、纸张等火灾。B类火灾:指液体或可熔化的固体物质火灾。如煤油、柴油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡、塑料等火灾。C类火灾:指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾。D类火灾:指金属火灾。如钾、钠、镁、铝镁合金等火灾。E类火灾:指带电火灾。物体带电燃烧的火灾。F类火灾:指烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。一般所说的植物油可以分为两种,一种是储存的那种,一种是烧饭时的!干粉灭火器比较常见,通用于固体、液体、气体、带电火灾,维护也简单、使用方便.千万不能用水,用沙土也可以!锅子的话可以将锅盖直接盖上!
-
淋雨一直走把
石油起火属于B类火灾B类火灾:指液体火灾或可溶化固体物质火灾。如汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾目前灭火器种类中的干粉灭火器(亦称ABC灭火器)及泡沫灭火器都可以扑灭此类火灾
-
没勇气先生
低倍数空气泡沫灭火系统
对于扑救大型油罐火灾,应用最普遍的是低倍数空气泡沫灭火系统。
(一)空气泡沫的配制
泡沫液在比例混合器中与水按照一定的比例混合,形成泡沫混合液,泡沫混合液通过泡沫产生器时与空气剧烈搅拌,使混合液与空气得到充分混合,形成空气泡沫。空气泡沫的膜的主要成分是水,膜所包围的是空气。
泡沫液按泡沫的发泡倍数可分为低倍数泡沫液、中倍数泡沫液和高倍数泡沫液,油库中常用低倍数泡沫灭火系统,所产生的泡沫的体积约为泡沫混合液体积的6~8倍。
(二)空气泡沫的灭火机理
(1)窒息作用:一定厚度的泡沫覆盖油面,使燃烧物表面与空气隔离,燃烧区内由于氧气含量减少,火势逐渐减弱直至熄灭。
(2)隔热作用:泡沫的覆盖可以减少火焰对油面的热辐射,降低油面的温度,减少油品的蒸发,使火势减弱。
(3)降温作用:泡沫的膜的主要成分是水,受热后水蒸发汽化,吸收大量的热量,起到降温作用。
另外产生的水蒸气在上升过程中冲淡了燃烧物(油蒸汽)在空气中的浓度,也会减弱火势。
(三)空气泡沫的性能要求
(1)具有良好的稳定性和抗烧性
要求泡沫在火焰的灼烧下,在火焰、罐壁的强烈辐射之下,有一定的稳定时间。
(2)具有良好的流动性
喷入油罐内的泡沫一般是沿着罐壁流下,然后沿油面铺开。因此要求泡沫能迅速流动,尽快均匀地覆盖整个油面。
(3)具有适当的发泡倍数
发泡倍数是泡沫体积与产生该泡沫的泡沫混合液体积的比值,即:
低倍数泡沫:n=6~8 【n<20】
中倍数泡沫:n=60~70
高倍数泡沫:n=500~1000
-
宅宅spancer
部分油库灭火器具配备品类、型号单一,无论罐区、变配电室、泵房、化验室还是办公区全部配备同一类型灭火器。
有的油库控制室、配电室、化验室、营业室等有电脑设备、精密仪器和纸质材料的场所配置干粉灭火器和泡沫灭火器,由于干粉和泡沫灭火器具有导电性,会损害电器设备,所以上述场所应配置二氧化碳灭火器----深安通消防
-
阳光的lokiy
危险品中有很多是易燃易爆的化学品,所以危化品仓库的防火,更多的是体现在预防方面。
如建筑本身要独立且与其它建筑保持安全距离,建筑物耐火等级符合要求,设立气体泄漏探测器等。
至于选用什么灭火器,也要看具体是什么类型的危险品。
通常把火灾分成几类,A类火灾:固体物质火灾,B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾,C类火灾:气体火灾,D类火灾:金属火灾,E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。
A类火灾场所应选用水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器;
B类火灾场所应选用泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器;极性溶剂的B类火灾场所应选择灭B类火灾的抗溶性灭火器;
C类火灾场所应选择碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器;
D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器;
E类火灾场所应选择碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭筒的二氧化碳灭火器;
所以基本上选用A,B,C三类的灭火器。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答