消防检测验收有哪些
5人参与回答
-
晓安刘智
消防工程验收主要内容及验收控制要点有哪些?
建筑防火防烟分区和建筑构造,安全疏散和消防电梯,消防给水和自动灭火系统,防烟、排烟和通风、空调系统,消防电源及其配电,火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志,火灾自动报警系统和消防控制室,建筑内部装修,建筑灭火器配置等。
消防工程验收是在施工质量得到有效监控的前提下,通过整个消防喷淋系统、消火栓系统、消防报警系统、防排烟系统、消防电梯、防火卷帘等的调试和观感质量检查,将质量合格的工程移交建设单位的验收过程
消防工程验收分解为事前(施工价格和施工过程)、事中(过程控制及过程检验)、事后(分项调试、综合调试及内检、外检和验收等)三大步骤。对此每步骤再从专业特点分解为若干工序。针对以上分解和组合,将采用全程消防工程计算机和辅助设计及管理,明确其验收合格的措施及要求。
检查竣工验收资料:图纸会审记录、设计变更和竣工图;主要材料、设备、成品、半成品和仪表出厂合格证及进场检验报告;各种试验记录;调试记录;观感质量检查记录。
观感质量检查:管道和设备安装应位置正确,排列合理整齐,坡度、坡向、减震、伸缩等符合要求。支架、吊架、托架【含设备基础】的构造型式、规格尺寸、间距、位置符合有关规范、规程和设计要求,安装固定牢固、平整、与支承物或垫层接触紧密、平稳,不得与管道直接焊接,防腐处理良好。
其中消防喷淋系统管理检查控制要点为:供水水源、管网、喷头布置以及功能等进行检查和试验。室内消火栓系统管理检查控制要点为:安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,试验结果达到设计要求为合格。
-
车攻略
1.总平:看消防车进出是否顺畅,施救面是否可行等;
2.各单体:建筑上防火分区、疏散楼梯、消防电梯等设置是否到位;其他水电、暖通同样检查,特别是消防控制室、消防水泵房、消防电梯及广播的联动是重点检查部位。
3.内业资料:所有设备、材料均需消防认可,切切。
-
湃蝗派
一、消防工程验收的相关规定
【一】《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防监督管理规定》
【二】消防没计审核的规定
具有下列情形之一的场所,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核,并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收:
【三】消防工程受理与验收
二、消防工程验收条件和应提交的资料
【一】消防工程验收的条件
【二】消防工程验收应提交的资料
送交申报表前,建设单位应组织施工单位、设计单位、监理单位按照公安消防部门审核批准的设计图纸及有关资料,对照《建筑工程消防验收需具备的基本条件》,进行全面自查、自验,并在《建筑工程消防验收申报表》中填写自验意见。
三、消防工程验收的组织及验收程序
1.消防工程验收的组织形式
2.验收程序
四、施工过程中的消防验收
1.消防工程施工过程与其他安装工程有相同的程序。例如,与土建工程配合,埋设道路下、地坪下的消防供水管网,敷设墙体内的消防报警线路导管等。在建筑物主体完成精装修之前消防工程的设备和干线管网应就位并调试,配合建筑物精装修完成各类元件、部件的安装,最终是系统调试和检测。
2.消防安全重点工程可以按施工程序划分为三种消防验收形式。为了方便消防验收顺利进行,有利于对消防工程实施全过程监督检查,某些消防安全重点工程可以按施工程序划分为三种消防验收形式,即隐蔽工程消防验收、粗装修消防验收、精装修消防验收。
-
丛挡盎
消防工程竣工了,先进行消防检测(请有资质的消防检测公司来检测),他们会对消防工程进行系统全面的检测,最后出具检测报告,并指出存在的问题。
消防检测通过了,就可以去申请消防验收,要提供很多资料。重点检查逃生通道,各系统设备的联通和单项使用功能。消火栓试射,水泵接合器灌水。现场各手报是否正常。就是按下手报,各系统是否联动正常。抽检正压送风、排烟的风压风量。水泵房、消防控制中心的功能情况。还要对着上报的产品资料来现场检测个消防产品材料的质量、标识。
对于消防检测报告上的问题,重点检查。
总平面布局和平面布置中涉及消防安全的防火间距、消防车道、消防水源等;
建筑的火灾危险性类别和耐火等级;
建筑防火防烟分区和建筑构造;
安全疏散和消防电梯;
消防给水和自动灭火系统;
防烟、排烟和通风、空调系统;
消防电源及其配电;
火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志;
火灾自动报警系统和消防控制室;
建筑内部装修;
建筑灭火器配置;
国家工程建设标准中有关消防安全的其他内容;
查验消防产品有效文件和供货证明。
-
维维做的
第三方检测的项目有:1、火灾自动报警系统2、自动喷水灭火系统3、室内消火栓系统4、防火卷帘与门、窗系统。5、防排烟系统
1、消防验收
是指消防部门对企事业单位竣工运营时进行消防检测的合格调查,施工单位进行消防验收时需要消防局进行安全检测排查,同时需要出具电气防火检查合格证明文件,电气消防检测已被国家公安部列入消防验收强制检查的项目。
2、验收标准
第十三条对具有下列情形之一的人员密集场所,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核,并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收:(一)建筑总面积大于二万平方米的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅;(二)建筑总面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅;